RE: Zdoje řízené po canu

Josef Šíp sip na raab.cz
Středa Srpen 23 17:07:36 CEST 2023


Paralelni razeni by nemel byt problém, R4850G2 jde pripojit primo paralelne k akumulatoru
a pak se chova jako zdroj proudu s napetovym omezenim (nabijecka).
Takze pokud budou stejne dlouhe kabely, mělo by byt pripadne zatizeni vice zdroju symetricke.

Vzhlem 3kW a tedy proudu 60A a ztratovemu vykonu 40W na diode tam proste zadnou diodu clovek nechce.

Ta změna CAN ID by me také zajímala,..

J.S.


From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Labaj


A k paralelnímu řazení: znamená to v praxi něco jiného než pořádnou diodu na výstupu každého
ze zdrojů a nastavení všech zdrojů na stejné napětí (vyšší o úbytek na diodě) ?

PL

******************
Dne 23.8.2023 v 14:46 ok1uga na volny.cz<mailto:ok1uga na volny.cz> napsal(a):

Tak to opravdu nevím.

    Martin.
Dne 23.08.2023 v 14:42 Lubor Otta napsal(a):

Dík aa rychlou odpověď. Na paraelní řazení ale ty zdroje asi stavěné nejsou? Přitom v telco oblasti mi to příjde běžný standard.

Lubor





------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230823/97e48121/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list