A proč nejde kontakt přemostit seriovou kombinací elektrolyt na 
příslušné napětí a rezistor pár ohmů? Jakmile kontakt rozepne, začne se 
nabíjet kondenzátor a nárůst bude tak pomalý, že oblouk zhasne. Při 
sepnutí se kondenzátor vybije přes rezistor. Kde je chyba?

Martin Záruba

Dne 9.8.2023 v 19:51 Petr Labaj napsal(a):
> Ještě mě napadlo i k tomu havarijnímu stykači dát do série opět 
> elektronický odpínač.
> Pokud už by se provozní termostat pokazil, a sepnul by ten havarijní 
> termostat, tak
> napřed by se to pokusil odpojit ten elektronický odpojovač, a teprve 
> kdyby i ten odešel
> (značně nepravděpodobné), tak by teprve nastoupily kontakty stykače.
>
> V praxi mám odzkoušené vypínání velkých DC proudů z usměrněného 3f 
> napájení, tj. nějakých 560V.
> Jeden kontakt je bez šance, 2 kontakty v sérii jak kdy, ale většinou 
> dost špatné (nechtěl jsem to dlouho
> trápit, možná by to po chvíli zhaslo), 3 kontakty v sérii opakovatelně 
> bez problémů.
> Samozřejmě bude zřejmě záležet i na velikosti a konstrukci toho stykače.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 9.8.2023 v 19:31 Petr Labaj napsal(a):
>> Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:
>>
>> - přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný 
>> teplotním čidlem, nastaveným třeba na 55°C,
>>   ten by tvořil vlastní termostat
>> - původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho třeba na 
>> 70°C, nespínal by přímo DC proud,
>>   ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f stykače, který 
>> by měl všechny 3 kontakty v sérii
>>
>> PL
>>
>> *******************
>>
>> Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr Zapadlo napsal(a):
>>>
>>> Nemám strach o elektrolýzu jako takovou.  Problém jsou spíše 
>>> ostatní, hlavně spínací  prvky  - provozní a havarijní termostat a 
>>> podobně. Ty nemají šanci DC rozepnout.
>>>
>>> Petr
>>>
>>>
>>>
>>> Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan Kuba napsal(a):
>>>> Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil nehty.... Je to 
>>>> v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a není ve vodě. Vím o 3 
>>>> systémech co takto fungují, Dražice dokonce jeden čas podobný 
>>>> systém s DC ohřevem nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše 
>>>> implementovat ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od panelů. 
>>>> Díky absenci měničů a dalších nepotřebných blbostí má tenhle systém 
>>>> návratnost v řádu několika let... a dává smysl.
>>>>
>>>> středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal(a):
>>>>
>>>>     Zdravím,
>>>>
>>>>     nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale určitě bych do
>>>>     bojleru nepouštěl DC - to je přímá jízdenka do průseru.
>>>>
>>>>     když už to takto chcete (mám to podobně), tak potřebujete
>>>>     nějaký měnič na střídavé napájení - třeba "modifikovaný sinus".
>>>>     Inspirací může být třeba:
>>>>
>>>>     http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/
>>>>     <http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/>
>>>>
>>>>     PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní konstrukce
>>>>     (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak jsem o existenci
>>>>     Sitonu neměl ani tucha).  Jen je ten web informačně docela bohatý.
>>>>
>>>>
>>>>     Petr
>>>>
>>>>     Dne 09. 08. 23 v 10:35 kral.j na centrum.cz napsal(a):
>>>>
>>>>         P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami
>>>>         směřoval špatně. To co chystám je FVE orientovaná na
>>>>         východ. A bude sloužit jen pro ohřev TUV, kterou potřebuji
>>>>         v pozdním odpoledni a večer. Do mých úvah pak vstupuje to,
>>>>         že NT mám částečně v noci a pak 15:00 až 18:00. Říkal jsem
>>>>         si, že sluníčko bude nahřívat vodu dopoledne a co nestihne,
>>>>         se odpoledne dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy
>>>>         nepočítám, že FVE vůbec něco dá.
>>>>           Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely - jištění
>>>>         - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o přepínání síť -
>>>>         FVE. Jenže z FVE je to DC a při špatné volbě tady vidím
>>>>         riziko vyhořených kontaktů. Proto uvítám jakokoliv radu
>>>>         stran typu přepínače.
>>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230810/25ea9988/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list