Re: Přepínač Síť - FVE
Martin Záruba
swz na volny.cz
Čtvrtek Srpen 10 09:47:23 CEST 2023
A proč nejde kontakt přemostit seriovou kombinací elektrolyt na
příslušné napětí a rezistor pár ohmů? Jakmile kontakt rozepne, začne se
nabíjet kondenzátor a nárůst bude tak pomalý, že oblouk zhasne. Při
sepnutí se kondenzátor vybije přes rezistor. Kde je chyba?
Martin Záruba
Dne 9.8.2023 v 19:51 Petr Labaj napsal(a):
> Ještě mě napadlo i k tomu havarijnímu stykači dát do série opět
> elektronický odpínač.
> Pokud už by se provozní termostat pokazil, a sepnul by ten havarijní
> termostat, tak
> napřed by se to pokusil odpojit ten elektronický odpojovač, a teprve
> kdyby i ten odešel
> (značně nepravděpodobné), tak by teprve nastoupily kontakty stykače.
>
> V praxi mám odzkoušené vypínání velkých DC proudů z usměrněného 3f
> napájení, tj. nějakých 560V.
> Jeden kontakt je bez šance, 2 kontakty v sérii jak kdy, ale většinou
> dost špatné (nechtěl jsem to dlouho
> trápit, možná by to po chvíli zhaslo), 3 kontakty v sérii opakovatelně
> bez problémů.
> Samozřejmě bude zřejmě záležet i na velikosti a konstrukci toho stykače.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 9.8.2023 v 19:31 Petr Labaj napsal(a):
>> Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:
>>
>> - přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný
>> teplotním čidlem, nastaveným třeba na 55°C,
>> ten by tvořil vlastní termostat
>> - původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho třeba na
>> 70°C, nespínal by přímo DC proud,
>> ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f stykače, který
>> by měl všechny 3 kontakty v sérii
>>
>> PL
>>
>> *******************
>>
>> Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr Zapadlo napsal(a):
>>>
>>> Nemám strach o elektrolýzu jako takovou. Problém jsou spíše
>>> ostatní, hlavně spínací prvky - provozní a havarijní termostat a
>>> podobně. Ty nemají šanci DC rozepnout.
>>>
>>> Petr
>>>
>>>
>>>
>>> Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan Kuba napsal(a):
>>>> Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil nehty.... Je to
>>>> v pohodě, tedy pokud je spirála suchá a není ve vodě. Vím o 3
>>>> systémech co takto fungují, Dražice dokonce jeden čas podobný
>>>> systém s DC ohřevem nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše
>>>> implementovat ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od panelů.
>>>> Díky absenci měničů a dalších nepotřebných blbostí má tenhle systém
>>>> návratnost v řádu několika let... a dává smysl.
>>>>
>>>> středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal(a):
>>>>
>>>> Zdravím,
>>>>
>>>> nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale určitě bych do
>>>> bojleru nepouštěl DC - to je přímá jízdenka do průseru.
>>>>
>>>> když už to takto chcete (mám to podobně), tak potřebujete
>>>> nějaký měnič na střídavé napájení - třeba "modifikovaný sinus".
>>>> Inspirací může být třeba:
>>>>
>>>> http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/
>>>> <http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/>
>>>>
>>>> PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní konstrukce
>>>> (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak jsem o existenci
>>>> Sitonu neměl ani tucha). Jen je ten web informačně docela bohatý.
>>>>
>>>>
>>>> Petr
>>>>
>>>> Dne 09. 08. 23 v 10:35 kral.j na centrum.cz napsal(a):
>>>>
>>>> P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami
>>>> směřoval špatně. To co chystám je FVE orientovaná na
>>>> východ. A bude sloužit jen pro ohřev TUV, kterou potřebuji
>>>> v pozdním odpoledni a večer. Do mých úvah pak vstupuje to,
>>>> že NT mám částečně v noci a pak 15:00 až 18:00. Říkal jsem
>>>> si, že sluníčko bude nahřívat vodu dopoledne a co nestihne,
>>>> se odpoledne dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy
>>>> nepočítám, že FVE vůbec něco dá.
>>>> Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely - jištění
>>>> - MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o přepínání síť -
>>>> FVE. Jenže z FVE je to DC a při špatné volbě tady vidím
>>>> riziko vyhořených kontaktů. Proto uvítám jakokoliv radu
>>>> stran typu přepínače.
>>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230810/25ea9988/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list