Re: Re: digestoř pro pájení

Evzen Horna ehorna na cmail.cz
Čtvrtek Duben 13 00:24:09 CEST 2023


Ano, máte pravdu, týká se to jen poslední místnosti, kde se odsává. Tam +- nulový (malý) rozdíl proti okolí být může. V místnosti, kde je přívod, pak musí být tlak samozřejmě vyšší. S podtlakem to samozřejmě bude také fungovat, jen je to asi méně vhodné. 
U lokálních rekuperací je to jednodušší. 

EH

12. 4. 2023 23:25, 23:25, Petr Simek <psimek na jcu.cz> napsal/a:
>On Wed, 12 Apr 2023, Evzen Horna wrote:
>
>> Dobrý večer,
>> domnívám se, že rekuperace, obecně ventilace (nikoliv jen prosté
>odsávání 
>> např. WC) by mělo být nastavena na nulový tlak, max. mírný přetlak.
>> Při podtlaku by prý mohl být problém s nasáváním radonu z podloží
>(např. ze 
>> sklepa, puklinami apod.). Samozřejmě záleží na konkrétní budově.
>>
>> EH
>
>Vetsinou je v tom jeden ventilator ktery saje z chodby a fouka ven pres
>rekuperator. Vstupni vzduch pak zene pres rekuperator podtlak a je
>vedeny
>do mistnosti. Z mistnosti to pak tece do chodby pode dvermi.
>
>Muze to byt i obracene ale s nulovym tlakem to nepracuje, to by musela
>byt
>na kazdou mistnost jedna krabice se vstup/vystupem ven.
>
>
>*------------------------------------------------------------------------*
>|                          Petr Simek   APS JU                         
> |
>|                             psimek na jcu.cz                            
> |
>*------------------------------------------------------------------------*
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230413/99d910cd/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list