Re: digestoř pro pájení
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Středa Duben 12 23:25:20 CEST 2023
On Wed, 12 Apr 2023, Evzen Horna wrote:
> Dobrý večer,
> domnívám se, že rekuperace, obecně ventilace (nikoliv jen prosté odsávání
> např. WC) by mělo být nastavena na nulový tlak, max. mírný přetlak.
> Při podtlaku by prý mohl být problém s nasáváním radonu z podloží (např. ze
> sklepa, puklinami apod.). Samozřejmě záleží na konkrétní budově.
>
> EH
Vetsinou je v tom jeden ventilator ktery saje z chodby a fouka ven pres
rekuperator. Vstupni vzduch pak zene pres rekuperator podtlak a je vedeny
do mistnosti. Z mistnosti to pak tece do chodby pode dvermi.
Muze to byt i obracene ale s nulovym tlakem to nepracuje, to by musela byt
na kazdou mistnost jedna krabice se vstup/vystupem ven.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list