zapojeni proudoveho chranice
jurp
jurp na volny.cz
Sobota Říjen 15 20:07:18 CEST 2022
Dovolim si ve veci skrblikovskych 6kA trochu oponovat.
V domovnich a bytovych rozvodech na min. 99.5% staci jen 6kA verze.
Impedance smycky a tim i zkratovy proud opravdu jen vyjimecne prekroci
6kA. To musite mit hned vedle baraku trafostanici a bytelny privod do
HDS-ky a do rozvadece.
V novostavbe to neni jen vlhkost, ale i stavebni prach co vleze vsude.
I do jisticu.
JURP
Dne 15.10.2022 v 19:46 Radek Benedikt napsal(a):
> Ono to tak zas není zcela pravda, nesouvisí to paradoxně se spínacím
> proudem ale s vypínacím. Proto taky na hromadě prvků jako jsou jističe,
> chrániče apod. údaje jako 6A/10kA. Prostě to musí být na dané zapojení
> otestováno a povoleno. Obvykle je to s rozvojem propojovacích hřebínků v
> pořádku, zjednodušuje to zapojení. Není to ale obecné pravidlo. Dneska se
> objevují i efekty rekonstrukcí veřejných elektrických rozvodů. Mívají menší
> impedanci a "skrblíkovské" jističe /6kA taky nemusí zaručit vypnutí, oblouk
> hoří a hoří, kabeláž hoří a hoří,...
>
> A ještě jedna podstatná drobnost - v novostavbě chrániče dost často
> vypadávají a mají pro to důvod. Syrovost stavby než to celé proschne se
> projevuje srážením vlhkosti v elektroinstalačních krabičkách + ta vysrážená
> voda má k destilce daleko. Novostavba než vyschne, tak má nezanedbatelné
> svody. A to pomíjím drobnosti typu "podkroví se dostaví dodatečně, zatím na
> něj nemám", kdy na půdě jsou seshora odevřené husí krky a přes ně se dolů
> sráží nezanedbatelné množství vody (k vlhkosti to má daleko).
>
> Radek (benedikt2hw.cz)
>
> -----Original Message-----
> U střídavých rozvodů jsou ty elektrony takové zmatené.
> Chvíli běhají z jedné strany, pak zase z opačné. Něco jako člunkový běh
> někde na cvičáku.
> Tak jsou natrénované a nebude jim vadit, že napřed poběží třeba shora a pak
> zespodu. Nebo naopak.
Další informace o konferenci Hw-list