zapojeni proudoveho chranice

Radek Benedikt benedikt na lphard.cz
Sobota Říjen 15 19:46:21 CEST 2022


	Ono to tak zas není zcela pravda, nesouvisí to paradoxně se spínacím
proudem ale s vypínacím. Proto taky na hromadě prvků jako jsou jističe,
chrániče apod. údaje jako 6A/10kA. Prostě to musí být na dané zapojení
otestováno a povoleno. Obvykle je to s rozvojem propojovacích hřebínků v
pořádku, zjednodušuje to zapojení. Není to ale obecné pravidlo. Dneska se
objevují i efekty rekonstrukcí veřejných elektrických rozvodů. Mívají menší
impedanci a "skrblíkovské" jističe /6kA taky nemusí zaručit vypnutí, oblouk
hoří a hoří, kabeláž hoří a hoří,...

	A ještě jedna podstatná drobnost - v novostavbě chrániče dost často
vypadávají a mají pro to důvod. Syrovost stavby než to celé proschne se
projevuje srážením vlhkosti v elektroinstalačních krabičkách + ta vysrážená
voda má k destilce daleko. Novostavba než vyschne, tak má nezanedbatelné
svody. A to pomíjím drobnosti typu "podkroví se dostaví dodatečně, zatím na
něj nemám", kdy na půdě jsou seshora odevřené husí krky a přes ně se dolů
sráží nezanedbatelné množství vody (k vlhkosti to má daleko).

Radek (benedikt2hw.cz)

-----Original Message-----
U střídavých rozvodů jsou ty elektrony takové zmatené.
Chvíli běhají z jedné strany, pak zase z opačné. Něco jako člunkový běh
někde na cvičáku.
Tak jsou natrénované a nebude jim vadit, že napřed poběží třeba shora a pak
zespodu. Nebo naopak.