Co říká výrobce? Ty mechanické by měly fungovat oboustranně:
https://www.google.com/search?q=proudov%C3%BD+chr%C3%A1ni%C4%8D+vstup+v%C3%BDstup+site:diskuse.elektrika.cz&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwii5ve38OH6AhXC_7sIHdLKAMIQrQIoBHoECBUQBQ&biw=1536&bih=739&dpr=1.25
Martin Hanek
Dne 15.10.2022 v 11:01 sam.hw napsal(a):
> Zdravim,
>
> v rekonstruovane garaze je podruzny rozvadec (delal to 'profi' elektrikar, at je to i s revizi), kde proudovy chranic neustale padal.
> nez jsem stihl koupit novy, tak si ho zednici premostili.
> ted jsem ho chtel vymenit, akorat mne zmatlo zapojeni: do chranice privedl 3faz zespodu a na jistice pak rozvedl vrskem.
> (uznavam, mechanicky je to o hodne jednodusii)
>
> pritom, kdykoliv jsem delal, tak privod jsem daval vzdy zvrchu a vystup spodkem.
> tak je to i na vsech materialech, co jsem nahodne hledal.
> treba: https://www.estav.cz/cz/10119.proudovy-chranic-jak-funguje-k-cemu-slouzi-kam-se-zapojuje-a-jak-jej-otestovat
>
> takze za mne takova naprosto stupidni otazka: je to opravdu jedno?
> nebo je neco spatne (a mozna i to byl ten duvod, proc to padalo)
>
> :)
>
> --------------------------
> Sam
> --------------------------
>