OT: jak na to? ulozeni 50m 3faze 4mm2 do panirove chranicky

sam.hw sam.list.hw na gmx.com
Sobota Říjen 15 11:07:21 CEST 2022


Zdravim,
jasneze neni - nakonec se to ted tak i udelalo: castecne je to vytazene (a zahrabane),
kousek chranicky trci ze zeme, zbytek kablu smotan, zabalen a prikryt.
zbytek chrenicky je v pristavku a ceka na pouziti :)

jsem se preptaval a dostal jsem informaci, ze pokud se pak ty spoje poradne utesny paskou,
tak neni zadny problem tu chranicku nadpojovat.
takze mam i spoje i pasku a az to bude vykopane, tak to proste napojim.
hlavne, at kabel nemusim napojovat.

Dekuji vsem za rady

:)

--------------------------
  Sam
--------------------------


> Sent: Monday, October 10, 2022 at 12:58 PM
> From: "Pavel Hudeček" <edizon na seznam.cz>
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Re: OT: jak na to? ulozeni 50m 3faze 4mm2 do panirove chranicky
>
> A brání něco to na dobu před zakopáním dát do černého pytle?
> 
> PH
> 
> Dne 09.10.2022 v 22:06 Radek Benedikt napsal(a):
> > Budu se opakovat, ale tady to ma zustat delsi dobu nezakopane. Kopoflex není
> > UV stabilni, je urcen k zakopani. Obcas je sranda koupit novou neposkozenou,
> > nektere stavebniny to skladuji venku na slunci.
> > UV je problem, chce to chranicky třeba typu FRAENKISCHE TRUBKA OHEBNÁ
> > FFKU-EM-F-UV, ta ma odolnost cca 10 let na slunci.
> >
> > Radek (benedikt2hw.cz)
> >
> > -----Original Message-----
> > Z vlastni protahovaci praxe:
> > takze CYKY-J 5*4  D=13mm
> > Panirovou neznam, asi myslena dvouplastovka, napr. KOPOFLEX.
> > Pro tech D13mm doporucuji 50mm trubku (KOPOFLEX 09050xx) D50mm/d41mm
> > Zminovana 40mm ma vnitrni diru 32mm, coz je tak na protazeni na volnem place
> > a po zahrnuti do zeme uz s tim kabelem nikdo nehne. Nerikam ze to nepujde,
> > ale bude to porod na cele odpoledne ve 2 lidech.
> > Spojky existuji, ale pokud se kupuje baleni, tak to je 50m, a je s
> > protahovaci strunou uvnitr. Trubky musi byt pekne kolmo zariznute a spojku k
> > trubkam prichytit lepici paskou at se nerozjedou od sebe a nevznikne mezera,
> > kde to pri protahovani zakopne.
> > 5-6 ohybu-jakych? Mirnych obloucku, nebo 90st? I tak je to trochu moc, bude
> > hrozit proriznuti steny tou strunou a zaseknuti kabelu.
> > Na mazani v nouzi mydlo/mydlova voda. Jinak existuji primo lubrikanty na
> > kabely na vodne bazi co neposkozuji izolaci. Jen neco stoji a jsou na
> > objednavku. Urcite ne zitra rano.
> > Kazdeho co jen zmini namazat kabel jakkymkoli olejem, radim prastit nejmene
> > 2x lopatou zpoza hlavy a prilozit do vykopu ke kabelu.
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list