simulator proudove smycky 4-20mnA / nahrada tlakoveho cidla SPECHA :-)
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Říjen 6 15:43:28 CEST 2022
LM317L a odpor 100R.
Dohromady do 5 Kč, nezávislé na napájecím napětí (je-li v rozumných mezích).
PL
********************
Dne 6.10.2022 v 8:12 ajtservis napsal(a):
> hezky den.
> kamarad(elektrikar) po me chce vypomoc na servisu. nekde maji v topnem
> systemu cidlo tlaku "DMP 331 0-400kpa" .
> https://www.bdsensors.cz/tlak/snimace-tlaku/detail/produkt/dmp-331
> snad to nejak zlobi, nahradni nemaji a chtel by ho docasne nahradit,
> pripadne uplne vyradit. signal jde dal nekam do modulu regulace v
> rozvadeci(zatim nemam foto), kde na zaklade tohoto signalu, se neco
> udela/neudela. je to nejaky strasne stary system ve skole. cislo jeste
> oznacene puvodni firmou JSP s.r.o.
> potreboval bych tedy misto cidla pripojit nejaky nahradni proudovy
> zdroj a funkci overit, pripadne na nejakou dobu nasimulovat. idealne
> to potrebuji na vikend :-) muzu dneska objednat na rychlo neco z TME a
> bud dobastlit, nebo pouzit. ze bych to nejak jednoduse obesel jen
> merenim a treba vhodnym odporem, asi nepujde ? objednal jsem narychlo
> jeste nejaky prevodnik od dratek.cz, kde jde o prevodnik 0-5V / 4-20mA.
> https://dratek.cz/arduino/48198-prevodnik-napeti-0-5v-na-proud-4-20ma.html
> . to uz by snad nejak slo, pokud bude napajeni na miste do 24V. jde
> neco postavit/koupit narychlo ze sortimentu TME ?
> pripadne budu rad za dalsi info, jak se k tomu postavit.
> diky.
> tomik.