Re: simulator proudove smycky 4-20mnA / nahrada tlakoveho cidla SPECHA :-)

Jaroslav Kotlaba kotlaba.hw na seznam.cz
Čtvrtek Říjen 6 10:42:40 CEST 2022


Vlastní zkušenost, třeba se bude hodit:
Těch 24V napájení je tam proto, aby se do té smyčky daly připojit další 
zařízení napájené z té smyčky. Když jsem zkoušel připojit snímač polohy CPT1
A co byl napájený z té smyčky a zdroj 24V zrovna nebyl po ruce, tak tomu 
snímači stačilo, když v proudovém signálu bylo napájení od deseti voltů výš.
Ale kabely nesměly být moc dlouhé a další přístroj v té smyčce nesměl být 
připojený.

Ale jak jsem zjistil, zákazníci na to kašlali a taky jim to nějak fungovalo.


---------- Původní e-mail ----------
Od: Jaroslav Kotlaba <kotlaba.hw na seznam.cz>
Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Datum: 6. 10. 2022 10:15:13
Předmět: Re: simulator proudove smycky 4-20mnA / nahrada tlakoveho cidla 
SPECHA :-)
"Ještě odkaz: 
https://automatizace.hw.cz/proudova-smycka-4-20-ma-obecny-popis
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221006/02b51fe9/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list