simulator proudove smycky 4-20mnA / nahrada tlakoveho cidla SPECHA :-)

Pavel Poucha pavel.poucha na papouch.com
Čtvrtek Říjen 6 09:02:24 CEST 2022


Zdravím,

na ověření by stačil úplně jednoduchý proudový zdroj s tranzistorem. Do
emitoru odpor 100 Ohmů, na něm měřit voltmetrem (100 Ohmů proto, abyste to
nemusel složitě přepočítávat) a napětím na bázi regulovat (např odpor,
zenerka, potenciometr). Zátěž v mezi kolektorem a + . A protože u
regulátoru nebude jasné, kde je co s čím spojeno, tak napájet z DC
adaptéru. A pokud použijete stabilizovaný adaptér, nemusí tam být ani ta
zenerka.

Ale nevím co máte v šuplíku :-)

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o. - vývoj
Papouch store s.r.o. - obchod
Papouch production s.r.o. - výroba
Workmonitor s.r.o. - monitorování výroby

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/


čt 6. 10. 2022 v 8:12 odesílatel ajtservis <info na ajtservis.cz> napsal:

> hezky den.
> kamarad(elektrikar) po me chce vypomoc na servisu. nekde maji v topnem
> systemu cidlo tlaku "DMP 331 0-400kpa" .
> https://www.bdsensors.cz/tlak/snimace-tlaku/detail/produkt/dmp-331
> snad to nejak zlobi, nahradni nemaji a chtel by ho docasne nahradit,
> pripadne uplne vyradit. signal jde dal nekam do modulu regulace v
> rozvadeci(zatim nemam foto), kde na zaklade tohoto signalu, se neco
> udela/neudela. je to nejaky strasne stary system ve skole. cislo jeste
> oznacene puvodni firmou JSP s.r.o.
> potreboval bych tedy misto cidla pripojit nejaky nahradni proudovy zdroj
> a funkci overit, pripadne na nejakou dobu nasimulovat. idealne to
> potrebuji na vikend :-) muzu dneska objednat na rychlo neco z TME a bud
> dobastlit, nebo pouzit. ze bych to nejak jednoduse obesel jen merenim a
> treba vhodnym odporem, asi nepujde ? objednal jsem narychlo jeste nejaky
> prevodnik od dratek.cz, kde jde o prevodnik 0-5V / 4-20mA.
> https://dratek.cz/arduino/48198-prevodnik-napeti-0-5v-na-proud-4-20ma.html
> . to uz by snad nejak slo, pokud bude napajeni na miste do 24V. jde neco
> postavit/koupit narychlo ze sortimentu TME ?
> pripadne budu rad za dalsi info, jak se k tomu postavit.
> diky.
> tomik.
>
>
> --
> AJT SERVIS s.r.o.
>
> Oparno 65
> Velemín
>
> ICO:04203879
> DIC:CZ04203879
>
> email:
> info na ajtservis.cz
>
> tel.
> 777 584 558
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221006/498fd57f/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list