Re: Re: Muze byt proud N vodicem vyssí nez proud fazi?
Jan Waclawek
konfera na efton.sk
Středa Listopad 30 16:17:27 CET 2022
To mozno tiez, ale tou anekdotou s potkanmi som chcel povedat, ze tie
izolacie su z rozneho materialu a mozu sa spravat rozne.
Napriklad ak na ne 40 rokov prazi slnko a pada sneh a dazd. Nemusi to byt
rozdielnou teplotou.
wek
----- Original Message ---------------
>On Wed, 30 Nov 2022, Petr Labaj wrote:
>
>> Ano. Do domovního rozvaděče prostě byly dotaµené 4 dráty ze sloupu. A v té
>> části, kde
>> byly v±echny dráty je±tě společné, byly ty modré vyµhavené.
>> A ne třeba jen z jedné strany, coµ by mohlo znamenat ±patně dotaµené svorky.
>> Dál, kde uµ se dělily na jednotlivé větve (a tedy jich bylo víc paralelně) uµ
>> ne.
>
>Pokud v tom rozvadeci bylo kvalitni uzemneni a ten nulak tam s nim byl
>spojeny, mohly tim tect i nejake vyrovnavaci proudy mezi zemi napajeciho
>trafa a zemi v rozvadeci.
>
>> PL
>
>*------------------------------------------------------------------------*
>| Petr Simek APS JU |
>| psimek na jcu.cz |
>*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list