Re: Muze byt proud N vodicem vyssí nez proud fazi?
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Úterý Listopad 29 12:12:57 CET 2022
Mezitím jsem video zkouknul a tam je to celý o harmonický. Začíná to
praktickou událostí se žhavívím modrým drátem a končí idealizovaným
spotřebičem s čistě 3. harmonickou, pro něj by platilo, že při
symetrické zátěži vyjde In = 3*If :-)
PH
Dne 29.11.2022 v 11:29 Daniel Valuch napsal(a):
> to nie su harmonicke (ina frekvencia), ale jalovy prud od imaginarnej
> zataze (ta ista frekvencia, ale rozny fazovy posun)
>
> b.
>
>
>
> On 29/11/2022 09:51, Pavel Kadečka wrote:
>> Přátelé,
>>
>> na starý kolena jsem se dozvěděl, že v 3f soustavě proud procházející
>> N vodičem může být vyšší než proud, který prochází fázovým vodičem.
>> Ani po shlédnutí vysvětlujícího videa mi to hlava tak docela nebere:
>>
>> https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
>>
>> S odporovou zátěží není co řešit, při symetrickém zatížení je proud
>> N-kem přesně nula, při zatížení jen jedné fáze je proud N-kem přesně
>> stejný jako proud tou fází. Tolik selský rozum.
>>
>> Jenže s ne-odporovou zátěží tam vstupují harmonické a v krajním
>> případě může proud být i 3x vyšší.
>>
>> Máte někdo praktickou zkušenost?
>>
>> Co by se stalo, kdyby tam ten N-vodič nebyl?
Další informace o konferenci Hw-list