Re: Muze byt proud N vodicem vyssí nez proud fazi?

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Úterý Listopad 29 12:03:37 CET 2022


Pán ve videu přímo mluví o 3. harmonické.

P.K.

út 29. 11. 2022 v 11:30 odesílatel Daniel Valuch <balu na k-net.fr> napsal:

> to nie su harmonicke (ina frekvencia), ale jalovy prud od imaginarnej
> zataze (ta ista frekvencia, ale rozny fazovy posun)
>
> b.
>
>
>
> On 29/11/2022 09:51, Pavel Kadečka wrote:
> > Přátelé,
> >
> > na starý kolena jsem se dozvěděl, že v 3f soustavě proud procházející
> > N vodičem může být vyšší než proud, který prochází fázovým vodičem.
> > Ani po shlédnutí vysvětlujícího videa mi to hlava tak docela nebere:
> >
> > https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
> >
> > S odporovou zátěží není co řešit, při symetrickém zatížení je proud
> > N-kem přesně nula, při zatížení jen jedné fáze je proud N-kem přesně
> > stejný jako proud tou fází. Tolik selský rozum.
> >
> > Jenže s ne-odporovou zátěží tam vstupují harmonické a v krajním
> > případě může proud být i 3x vyšší.
> >
> > Máte někdo praktickou zkušenost?
> >
> > Co by se stalo, kdyby tam ten N-vodič nebyl?
> >
> > Pavel Kadečka.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221129/28b21ef9/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list