Re: Muze byt proud N vodicem vyssí nez proud fazi?

balu balu na k-net.fr
Úterý Listopad 29 12:15:40 CET 2022


To sa mi nezda. Kirchhofove aj Ohmove zakony platia pre vsetky harmonicke rovnako. Budem si muset pozret video, nech sa nieco nove naucim :)

> On 29 Nov 2022, at 12:13, Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> wrote:
> 
> Mezitím jsem video zkouknul a tam je to celý o harmonický. Začíná to praktickou událostí se žhavívím modrým drátem a končí idealizovaným spotřebičem s čistě 3. harmonickou, pro něj by platilo, že při symetrické zátěži vyjde In = 3*If :-)
> 
> PH
> 
> Dne 29.11.2022 v 11:29 Daniel Valuch napsal(a):
>> to nie su harmonicke (ina frekvencia), ale jalovy prud od imaginarnej zataze (ta ista frekvencia, ale rozny fazovy posun)
>> 
>> b.
>> 
>> 
>> 
>>> On 29/11/2022 09:51, Pavel Kadečka wrote:
>>> Přátelé,
>>> 
>>> na starý kolena jsem se dozvěděl, že v 3f soustavě proud procházející N vodičem může být vyšší než proud, který prochází fázovým vodičem. Ani po shlédnutí vysvětlujícího videa mi to hlava tak docela nebere:
>>> 
>>> https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
>>> 
>>> S odporovou zátěží není co řešit, při symetrickém zatížení je proud N-kem přesně nula, při zatížení jen jedné fáze je proud N-kem přesně stejný jako proud tou fází. Tolik selský rozum.
>>> 
>>> Jenže s ne-odporovou zátěží tam vstupují harmonické a v krajním případě může proud být i 3x vyšší.
>>> 
>>> Máte někdo praktickou zkušenost?
>>> 
>>> Co by se stalo, kdyby tam ten N-vodič nebyl?
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 




Další informace o konferenci Hw-list