Re: Muze byt proud N vodicem vyssí nez proud fazi?
Daniel Valuch
balu na k-net.fr
Úterý Listopad 29 11:29:47 CET 2022
to nie su harmonicke (ina frekvencia), ale jalovy prud od imaginarnej
zataze (ta ista frekvencia, ale rozny fazovy posun)
b.
On 29/11/2022 09:51, Pavel Kadečka wrote:
> Přátelé,
>
> na starý kolena jsem se dozvěděl, že v 3f soustavě proud procházející
> N vodičem může být vyšší než proud, který prochází fázovým vodičem.
> Ani po shlédnutí vysvětlujícího videa mi to hlava tak docela nebere:
>
> https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
>
> S odporovou zátěží není co řešit, při symetrickém zatížení je proud
> N-kem přesně nula, při zatížení jen jedné fáze je proud N-kem přesně
> stejný jako proud tou fází. Tolik selský rozum.
>
> Jenže s ne-odporovou zátěží tam vstupují harmonické a v krajním
> případě může proud být i 3x vyšší.
>
> Máte někdo praktickou zkušenost?
>
> Co by se stalo, kdyby tam ten N-vodič nebyl?
>
> Pavel Kadečka.