Re: OT: tlak v topení
Martin Záruba
swz na volny.cz
Úterý Listopad 29 09:42:35 CET 2022
To by mohlo být OK. Takže musí mít správný tlak, viz předchozí mail.
Martin Záruba
Dne 29.11.2022 v 9:28 Aleš Filip napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> Je tam asi 8 těch plochých radiátorů 1,5m, a potom asi 4 kratší.
> Expanzka v kotli odešla, takže je k tomu dodělaná asi 12l externí
> expanzka.
>
> S pozdravem,
> --
> Aleš Filip
> Kutná Hora
> http://xanadu.khnet.info
> Dne 29.11.2022 v 0:46 Petr Labaj napsal(a):
>> Pokud by za studena byl objem vzduchu dvojnásobný než za tepla, tak
>> by to znamenalo, že také tlak v soustavě by byl za tepla dvojnásobný.
>> A to by asi nebyl moc dobře navržený systém, myslím.
>> Voda svou tepelnou roztažností udělá při běžné teplotní deltě kolem
>> 25-30C nárůst objemu o nějakého 0.5%.
>> I běžné malé expanzky, které bývají přímo součásti kotle, mívají
>> objem 10-15 litrů.
>> Aspoň u plynových kondenzačních kotlů to tak bývá. Jestli bývají i u
>> peletkových nevím.
>> Tak pokud by nárůst teploty měl zvednout tlak na dvojnásobek, to by
>> musel být už opravdu hodně velký topný systém se spoustou vody.
>> A ten by si určitě zasloužil větší externí expanzku.
>>
>> Třeba u mého topení (max. převýšení 12m, 150m2 vytápěné a 150m2
>> temperované plochy, běžné radiátory, kondenzační kotel jen s interní
>> expanzkou)
>> cvičí tlak zhruba v rozsahu 1.9-2.1bar.
>>
>> PL
>>
>> *********************
>>
>> Dne 28.11.2022 v 23:38 Vladimír napsal(a):
>>> Ono záleží na výšce vodního sloupce, tlak ve studeném stavu musí být
>>> vždy tak vysoký, aby na nejvyšším místě soustavy byl přetlak cca 0,5
>>> baru. Jinak by se systém zavzdušňoval, respektive ty nejvyšší tělesa
>>> by nešly odvzdušnit. V jednopodlažním objektu se s tím počítat
>>> nemusí. Když bych tedy měl expanzku natlakovanou na 1 bar, tak vodu
>>> napouštím na cca 1,3 - 1,5 baru za studena. To v ní vytvoří zásobu
>>> vody asi třetiny jejího objemu, při zahřátí se pak zaplní vodou
>>> zhruba ze dvou třetin, samozřejmě podle obsahu topného systému a
>>> objemu nádoby. Pokud je to naplněné vodou víc, tak může při velkých
>>> rozdílech teplot tlak stoupnout nad pojistný tlak a přes pojišťovák
>>> "odfoukne". Pokud máte expanzku mimo kotel, tak má většinou mnohem
>>> větší objem, než vestavěná, a podobný problém nehrozí.
>>> VN
>>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221129/c47fb490/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list