Re: OT: tlak v topení

Aleš Filip nostromo na khnet.info
Úterý Listopad 29 09:28:51 CET 2022


Dobrý den,

Je tam asi 8 těch plochých radiátorů 1,5m, a potom asi 4 kratší. 
Expanzka v kotli odešla, takže je k tomu dodělaná asi 12l externí expanzka.

S pozdravem,

-- 
  Aleš Filip
  Kutná Hora
  http://xanadu.khnet.info

Dne 29.11.2022 v 0:46 Petr Labaj napsal(a):
> Pokud by za studena byl objem vzduchu dvojnásobný než za tepla, tak by 
> to znamenalo, že také tlak v soustavě by byl za tepla dvojnásobný.
> A to by asi nebyl moc dobře navržený systém, myslím.
> Voda svou tepelnou roztažností udělá při běžné teplotní deltě kolem 
> 25-30C nárůst objemu o nějakého 0.5%.
> I běžné malé expanzky, které bývají přímo součásti kotle, mívají objem 
> 10-15 litrů.
> Aspoň u plynových kondenzačních kotlů to tak bývá. Jestli bývají i u 
> peletkových nevím.
> Tak pokud by nárůst teploty měl zvednout tlak na dvojnásobek, to by 
> musel být už opravdu hodně velký topný systém se spoustou vody.
> A ten by si určitě zasloužil větší externí expanzku.
>
> Třeba u mého topení (max. převýšení 12m, 150m2 vytápěné a 150m2 
> temperované plochy, běžné radiátory, kondenzační kotel jen s interní 
> expanzkou)
> cvičí tlak zhruba v rozsahu 1.9-2.1bar.
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 28.11.2022 v 23:38 Vladimír napsal(a):
>> Ono záleží na výšce vodního sloupce, tlak ve studeném stavu musí být 
>> vždy tak vysoký, aby na nejvyšším místě soustavy byl přetlak cca 0,5 
>> baru. Jinak by se systém zavzdušňoval, respektive ty nejvyšší tělesa 
>> by nešly odvzdušnit. V jednopodlažním objektu se s tím počítat 
>> nemusí. Když bych tedy měl expanzku natlakovanou na 1 bar, tak vodu 
>> napouštím na cca 1,3 - 1,5 baru za studena. To v ní vytvoří zásobu 
>> vody asi třetiny jejího objemu, při zahřátí se pak zaplní vodou 
>> zhruba ze dvou třetin, samozřejmě podle obsahu topného systému a 
>> objemu nádoby. Pokud je to naplněné vodou víc, tak může při velkých 
>> rozdílech teplot tlak stoupnout nad pojistný tlak a přes pojišťovák 
>> "odfoukne". Pokud máte expanzku mimo kotel, tak má většinou mnohem 
>> větší objem, než vestavěná, a podobný problém nehrozí.
>> VN
>>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221129/a22e96e3/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list