Re: OT: tlak v topení

Petr Mařík rtepema na volny.cz
Úterý Listopad 29 09:02:27 CET 2022


Dobrý den,

na TZb info

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-vypocet-objemu-tlakove-expanzni-nadoby-pro-vytapeni

je interaktivní výpočet velikosti expanzní nádoby a potřebné tlaky. 
Podle mých zkušeností je dostatečný minimální tlak hydrostatický tlak 
podle výšky topné soustavy plus 0,2 baru. Zajišťuje, aby za studena 
nedocházelo v soustavě k podtlaku a přisávání vzduchu.

Zdraví
Petr Mařík


Dne 28.11.2022 v 19:21 Aleš Filip napsal(a):
> 
> Dobrý den,
> 
> Potřeboval bych poradit, jestli někdo bude vědět, než budu hledat nějaký 
> servis. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím, a nikdo tady o tom nic 
> neví.
> V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když je to studené, 
> tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to nelíbí, odmítá nastartovat, a píše 
> nízký tlak. Když to chytne, a ohřeje vodu na 75", tak se tlak zvedne na 
> nějakých 1,8ATM, což mi už asi přijde dost, ale je to jenom můj dojem. 
> Nevím ani, na kolik má být nafoukaná expanzka.
> Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik by to mělo být 
> asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch v expanzce?
> 
> S pozdravem,
> 
> -- 
>   Aleš Filip
>   Kutná Hora
>   http://xanadu.khnet.info
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list