Re: Měnič 12/230V uzemnění
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Pondělí Listopad 28 23:39:26 CET 2022
Nepsal jsem použít dvoužilový kabel, ale kabel typu B, tedy bez modré. A
jelikož dále byla řeč o 3 drátech z měniče, ... :-)
Dokonce jsem vypsal příklad použití barev:-)
Když už tam tedy je kabel C, tak modrý přeznačit třeba na hnědý.
Poznámka:
Kabel A: Jen fázové barvy, typicky 2 nebo 3 dráty, např. od krabice k
vypínači
Kabel B: Žlutozelený a fázové barvy, typicky 2 nebo 4 dráty, např. do
zásuvky TN-C, nebo do 3f motoru.
Kabel C: Barvy pro L, N a PE, typicky 3 nebo 5 drátů pro 1f a 3f TN-S
Kabel D: Barvy pro L a N, typicky 2žilové, spotřebiče třídy II
(jsou dostupné ale i netypické počty drátů)
A nově se ztratila jednoznačnost ohledně N a přibylo pevné/flex:
J - pevné se žlutozeleným
O - pevné bez žlutozeleného
G - ohebné se žz.
X - ohebné bez žz.
PH
Dne 28.11.2022 v 21:53 Michal Grunt napsal(a):
> Síť mám TN-S (fáze, PE a N).
>
> Mám to zapojeny takto (je to v bytě, takže je to vše u sebe do
> vzdálenosti cca 50cm ani ne):
>
> Z hlavního rozvaděče kde jsou jistice, chránič a hlavní přívod vede
> fáze a N přes chránič, 10A jistic do vačkového přepínače. Z menice
> vede "fáze a N" přes 2A jistic (i kdyz si to menic dokaze ohlidat tak
> pro jistotu - 2A mi stačí) do vačkového přepínače. A z tohoto
> přepínače vede fáze a N zpět do hlavního rozvaděče na světelný okruh.
>
> Tedy světla buď běží přes menic nebo přes hlavní přívod.
>
> Vačkový přepínač má dvojici prepinacich kontaktu, dvě polohy a nulu
> uprostřed. Takže nehrozí (pokud se nepoškodí...), že by se výstup z
> menice potkal s hlavnin přívodem.
>
> PEN je na svorkovnici v hlavním rozvadeci.
>
> Rozebral jsem menic a propísknul jsem zapojení toho PEN. Obrázek 1 je
> default a zemnici svorka na výstupu je propojena s kostrou a zemnici
> svorkou na druhé straně menice kam se zapojí zemnici kabel. Obrázek 2
> je propojeni zemnici svorky na výstupu s jedním z výstupu toho menice
> a to je asi špatně (pro me).
>
> Takže to asi nechat tak jak to je (obr1) a zemnici kabel z hlavního
> rozvaděče přitáhnout za zemnici svorky menice.
>
> Teď ještě otázka... k propojení s vackovym prepinacem jsem použil
> klasicky 3 zilovy kabel (hnědá, modrá, zlutozelena) s tím, že jsem
> tedy zlutozelenou v hlavním rozvadeci připojil do mista kde se sbihaji
> vsechny "žlutozelené" :-), ale na druhém konci v krabici kde je
> vackovy přepínac jsem je nechal v luftě (resp zakoncene v jedne wago
> svorce). Nevím tedy jestli to není něco proti ničemu a zda je tedy
> nemám na obou koncích odpojit a nastrkat do samostatných wago (proste
> jenom zakonceni dratu, kdyz uz tam je asi zbytecny) a zemnici vodič
> bude tedy pripojen z hlavniho rozvadece do menice (ten by byl do
> nenice zapojen k kazdem pripade)... Jak psal pan Hudeček tak jsem asi
> měl použít 2 zilovy kabel, ale už se mi to nechce předělávat.
>
> MG
>
> Dne ne 27. 11. 2022 12:09 uživatel Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal:
>
> Ten světelný okruh je síť TN-C (fáze a PEN) nebo TN-S (fáze a PE a N)?
>
> Jestli to chápu správně, tak to propojení podle obrázku 2 připojí
> jeden živý výstup na kostru/PE.
> Pokud byste připojil PE měniče na PE v síti TN-S, tak si tím
> vlastně zase spojíte PE a N při chodu na měnič. A to je špatně.
> Dále kdybyste se dotknul toho druhého živého výstupu měniče, tak
> Vám to může ublížit, protože se uzavře okruh přes zem/kostru/PE na
> ten druhý živý výstup, který je s PE spojený.
>
> Když to necháte plovoucí/izolované, tak se můžete dotknout jednoho
> nebo druhého živého výstupu a nic Vám to neudělá, zdroj je
> izolovaný, síť IT.
> Problém by byl akorát, když se dotknete obou živých výstupů
> najednou, což je málo pravděpodobné.
>
> Já bych to nespojoval, přepínat budete L i N, na měniči jsou si
> výstupy rovnocenné, je jedno jak je zapojíte.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 27.11.2022 v 11:25 Michal Grunt napsal(a):
>> Zdravím, mám menic Victron 500VA.
>>
>> V manuálu na straně 14 se píše o možném způsobu uzemnění.
>>
>> https://eshop.neosolar.cz/data/images_content/1047/8263-O-manual-phoenix-inverter-ve-direct-250va-1200va-cz.pdf
>>
>> Výstup menice chci připojit na světelný okruh. Mám vačkový
>> prepinac s kterým si zvolím zda bude svetelny okruh napajen z
>> menice nebo z privodu (ČEZ) - vackovy prepinac prepina L a N
>> mezi menicem a privodem). Jak mám zapojit uzemnění menice a toto
>> uzemnění pak připojit do hlavniho rozvaděče s jisticema? Mám to
>> uvnitř menice propojit tak, aby země byla kostra toho menice?
>>
>> Dále u měniče se nerozlišuje mezi L a N takže je to jedno jak to
>> zapojim do světelného okruhu?
>>
>> Do světelného okruhu si ještě zapojim dve zasuvky na mensi
>> spotrebice, které mám v triramecku spolu vypínačem (zasuvky
>> prodratuji z toho vypinace). Takže možná brát ohled i na toto,
>> ale nevím zda je to důležité (když tam není rozlišení L a N...).
>>
>> Děkuji
>> MG
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221128/924ffaa9/attachment-0001.htm>
Další informace o konferenci Hw-list