Nepsal jsem použít dvoužilový kabel, ale kabel typu B, tedy bez
modré. A jelikož dále byla řeč o 3 drátech z měniče, ... :-)<br>
Dokonce jsem vypsal příklad použití barev:-)<br>
Když už tam tedy je kabel C, tak modrý přeznačit třeba na hnědý.<br>
<br>
Poznámka:<br>
Kabel A: Jen fázové barvy, typicky 2 nebo 3 dráty, např. od krabice
k vypínači<br>
Kabel B: Žlutozelený a fázové barvy, typicky 2 nebo 4 dráty, např.
do zásuvky TN-C, nebo do 3f motoru.<br>
Kabel C: Barvy pro L, N a PE, typicky 3 nebo 5 drátů pro 1f a 3f
TN-S<br>
Kabel D: Barvy pro L a N, typicky 2žilové, spotřebiče třídy II<br>
(jsou dostupné ale i netypické počty drátů)<br>
A nově se ztratila jednoznačnost ohledně N a přibylo pevné/flex:<br>
J - pevné se žlutozeleným<br>
O - pevné bez žlutozeleného<br>
G - ohebné se žz.<br>
X - ohebné bez žz.<br>
<br>
PH<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 28.11.2022 v 21:53 Michal Grunt
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CACR8hZKB1TQ+nQo4SNxDwyA5c0vHKK4SaejP4D_f97nK2bhuDg@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto">Síť mám TN-S (fáze, PE a N).
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Mám to zapojeny takto (je to v bytě, takže je to
vše u sebe do vzdálenosti cca 50cm ani ne):</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Z hlavního rozvaděče kde jsou jistice, chránič a
hlavní přívod vede fáze a N přes chránič, 10A jistic do
vačkového přepínače. Z menice vede "fáze a N" přes 2A jistic
(i kdyz si to menic dokaze ohlidat tak pro jistotu - 2A mi
stačí) do vačkového přepínače. A z tohoto přepínače vede fáze
a N zpět do hlavního rozvaděče na světelný okruh.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Tedy světla buď běží přes menic nebo přes hlavní
přívod.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Vačkový přepínač má dvojici prepinacich
kontaktu, dvě polohy a nulu uprostřed. Takže nehrozí (pokud se
nepoškodí...), že by se výstup z menice potkal s hlavnin
přívodem.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">PEN je na svorkovnici v hlavním rozvadeci.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Rozebral jsem menic a propísknul jsem zapojení
toho PEN. Obrázek 1 je default a zemnici svorka na výstupu je
propojena s kostrou a zemnici svorkou na druhé straně menice
kam se zapojí zemnici kabel. Obrázek 2 je propojeni zemnici
svorky na výstupu s jedním z výstupu toho menice a to je asi
špatně (pro me).</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Takže to asi nechat tak jak to je (obr1) a
zemnici kabel z hlavního rozvaděče přitáhnout za zemnici
svorky menice.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Teď ještě otázka... k propojení s vackovym
prepinacem jsem použil klasicky 3 zilovy kabel (hnědá, modrá,
zlutozelena) s tím, že jsem tedy zlutozelenou v hlavním
rozvadeci připojil do mista kde se sbihaji vsechny
"žlutozelené" :-), ale na druhém konci v krabici kde je
vackovy přepínac jsem je nechal v luftě (resp zakoncene v
jedne wago svorce). Nevím tedy jestli to není něco proti
ničemu a zda je tedy nemám na obou koncích odpojit a nastrkat
do samostatných wago (proste jenom zakonceni dratu, kdyz uz
tam je asi zbytecny) a zemnici vodič bude tedy pripojen z
hlavniho rozvadece do menice (ten by byl do nenice zapojen k
kazdem pripade)... Jak psal pan Hudeček tak jsem asi měl
použít 2 zilovy kabel, ale už se mi to nechce předělávat.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">MG</div>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne ne 27. 11. 2022 12:09
uživatel Martin Hanek <<a href="mailto:martin@hanek.net"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">martin@hanek.net</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div> Ten světelný okruh je síť TN-C (fáze a PEN) nebo TN-S
(fáze a PE a N)?<br>
<br>
Jestli to chápu správně, tak to propojení podle obrázku 2
připojí jeden živý výstup na kostru/PE.<br>
Pokud byste připojil PE měniče na PE v síti TN-S, tak si tím
vlastně zase spojíte PE a N při chodu na měnič. A to je
špatně.<br>
Dále kdybyste se dotknul toho druhého živého výstupu měniče,
tak Vám to může ublížit, protože se uzavře okruh přes
zem/kostru/PE na ten druhý živý výstup, který je s PE
spojený.<br>
<br>
Když to necháte plovoucí/izolované, tak se můžete dotknout
jednoho nebo druhého živého výstupu a nic Vám to neudělá,
zdroj je izolovaný, síť IT.<br>
Problém by byl akorát, když se dotknete obou živých výstupů
najednou, což je málo pravděpodobné.<br>
<br>
Já bych to nespojoval, přepínat budete L i N, na měniči jsou
si výstupy rovnocenné, je jedno jak je zapojíte.<br>
<pre cols="72">Martin Hanek</pre>
<div>Dne 27.11.2022 v 11:25 Michal Grunt napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="auto">Zdravím, mám menic Victron 500VA.
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">V manuálu na straně 14 se píše o možném
způsobu uzemnění. </div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto"><a
href="https://eshop.neosolar.cz/data/images_content/1047/8263-O-manual-phoenix-inverter-ve-direct-250va-1200va-cz.pdf"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">https://eshop.neosolar.cz/data/images_content/1047/8263-O-manual-phoenix-inverter-ve-direct-250va-1200va-cz.pdf</a><br>
</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Výstup menice chci připojit na světelný
okruh. Mám vačkový prepinac s kterým si zvolím zda
bude svetelny okruh napajen z menice nebo z privodu
(ČEZ) - vackovy prepinac prepina L a N mezi menicem a
privodem). Jak mám zapojit uzemnění menice a toto
uzemnění pak připojit do hlavniho rozvaděče s
jisticema? Mám to uvnitř menice propojit tak, aby země
byla kostra toho menice?</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Dále u měniče se nerozlišuje mezi L a N
takže je to jedno jak to zapojim do světelného okruhu?</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Do světelného okruhu si ještě zapojim
dve zasuvky na mensi spotrebice, které mám v
triramecku spolu vypínačem (zasuvky prodratuji z toho
vypinace). Takže možná brát ohled i na toto, ale nevím
zda je to důležité (když tam není rozlišení L a N...).</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">Děkuji</div>
<div dir="auto">MG</div>
</div>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>