Re: OT: tlak v topení
Vladimír
newlad na centrum.cz
Pondělí Listopad 28 21:16:51 CET 2022
Začněte od expanzky. Pokud jde odpojit nebo uzavřít, tak ji odpojte od
systému, nesmí mít protitlak vody. Pak zkontrolujte, jestli z
autoventilku nevytéká vody. Pokud ano, je prasklá gumová membrána, to je
u většiny topenářských exp. na vyhození. Pokud voda neteče, zkontrolujte
třeba pneuměřičem tlak vzduchu.
Musí být součtem výšky budovy (sloupce vody) plus cca 1bar Když je od
kotle k nejvyššímu radiátoru 8 metrů, expanzku napumpujete na 0,8 + 1
bar =1,8baru.
Pak ji připojíte a natlakujete systém na těch 1,8 + 0,5 = 2,3 -2,5 baru
na manometru v nejnižším bodě.
Předpokládám, že kotel je v nejnižším místě domu a expanzka umístěna u
něho.
VN
------ Původní zpráva ------
Od "Aleš Filip" <nostromo na khnet.info>
Komu hw-list na list.hw.cz
Datum 28.11.2022 19:21:26
Předmět OT: tlak v topení
>
>Dobrý den,
>
>Potřeboval bych poradit, jestli někdo bude vědět, než budu hledat
>nějaký servis. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím, a nikdo tady o
>tom nic neví.
>V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když je to studené,
>tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to nelíbí, odmítá nastartovat, a píše
>nízký tlak. Když to chytne, a ohřeje vodu na 75", tak se tlak zvedne na
>nějakých 1,8ATM, což mi už asi přijde dost, ale je to jenom můj dojem.
>Nevím ani, na kolik má být nafoukaná expanzka.
>Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik by to mělo být
>asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch v expanzce?
>
>S pozdravem,
>--
> Aleš Filip
> Kutná Hora
>
>http://xanadu.khnet.info
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221128/a2bd7247/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list