<body><div>Začněte od expanzky. Pokud jde odpojit nebo uzavřít, tak ji odpojte od systému, nesmí mít protitlak vody. Pak zkontrolujte, jestli z autoventilku nevytéká vody. Pokud ano, je prasklá gumová membrána, to je u většiny topenářských exp. na vyhození. Pokud voda neteče, zkontrolujte třeba pneuměřičem tlak vzduchu. </div><div>Musí být součtem výšky budovy (sloupce vody) plus cca 1bar Když je od kotle k nejvyššímu radiátoru 8 metrů, expanzku napumpujete na 0,8 + 1 bar =1,8baru.</div><div>Pak ji připojíte a natlakujete systém na těch 1,8 + 0,5 = 2,3 -2,5 baru na manometru v nejnižším bodě. </div><div>Předpokládám, že kotel je v nejnižším místě domu a expanzka umístěna u něho.</div><div>VN</div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div>
<div>------ Původní zpráva ------</div>
<div>Od "Aleš Filip" <<a href="mailto:nostromo@khnet.info">nostromo@khnet.info</a>></div>
<div>Komu <a href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</a></div>
<div>Datum 28.11.2022 19:21:26</div>
<div>Předmět OT: tlak v topení</div></div><div><br /></div>
<div id="xf06e4a472fcf42b"><blockquote cite="8a8d9231-05a9-77ce-135a-01ad3c2d56fc@khnet.info" type="cite" class="cite2">
<br />
<div class="moz-signature">
Dobrý den,
<br />
<br />
Potřeboval bych poradit, jestli někdo bude vědět, než budu hledat
nějaký servis. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím, a nikdo
tady o tom nic neví.
<br />
V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když je to
studené, tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to nelíbí, odmítá
nastartovat, a píše nízký tlak. Když to chytne, a ohřeje vodu na
75", tak se tlak zvedne na nějakých 1,8ATM, což mi už asi přijde
dost, ale je to jenom můj dojem. Nevím ani, na kolik má být
nafoukaná expanzka.
<br />
Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik by to mělo
být asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch v expanzce?