Re: OT: tlak v topení

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pondělí Listopad 28 20:48:21 CET 2022


Asi nefunguje expanzka. Vyficela nebo ma deravou membranu. Natlakoval 
bych to na minimalni provozni tlak, kdyz je prazdna, mozna o neco vic.
Dne 28.11.2022 v 20:13 d.petr napsal(a):
> Ještě jednou, první pokus nešel do konference...
>
> Aleš Filip napsal(a) dne 28. 11. 22 v 19:21:
>> Dobrý den,
>> ...
>> V domě, přízemí a patro je topení kotlem na pelety. Když je to studené,
>> tak je tlak cca 0,3ATM, kotli se to nelíbí, odmítá nastartovat, a píše
>> nízký tlak. Když to chytne, a ohřeje vodu na 75", tak se tlak zvedne na
>> nějakých 1,8ATM, což mi už asi přijde dost, ale je to jenom můj dojem.
>> Nevím ani, na kolik má být nafoukaná expanzka.
>> Dokážete nekdo poradit, kde hledat chybu, nebo na kolik by to mělo být
>> asi natlakované? Jak soustava, tak vzduch v expanzce?
> Návod ke kotli už se na internetu najít nedá? Tam bude rozsah tlaků uveden.
> Ten rozdíl mezi studeným a teplým je opravdu veliký.
> PM
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list