Tohle vsechno vim a hledam, bohuzel, uz mi dochazi napady. Ono tech 
protokolu je vic, nemusi to byt nutne Modbus. Ale neodpovida na nic. Je 
samozrejme take mozne, ze to proste tahle verze nepodporuje.

Dne 20.03.2022 v 16:28 Petr Labaj napsal(a):
> Vůbec nevím co připojujete, kam a jak.
>
> Ale pokud je tam Modbus, tak z toho plyne následující:
> Modbus je sběrnice typu dotaz-odpověď. Vše řídí Master. Slave drží 
> hubu a poslouchá, mluví až na dotaz Mastera (něco jako ideální manželka).
> Pokud to samo nijak nekomunikuje, tak to zařízení bude Slave.
> Musí k tomu existovat nějaký "slovník" jednotlivých registrů, protože 
> Modbus nemá žádný univerzální mechanismus, jak by se to dalo zjistit 
> on-line.
> Takže bych pohledal nějakou dokumentaci, musí k tomu existovat (pokud 
> to má být schopno spolupráce i se zařízením někoho jiného než je 
> výrobce).
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 20.3.2022 v 15:08 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Dik za info, ted me jeste vrta hlavou jedna vec - kdo je aktivni v te 
>> BMS komunikaci? Podle popisu protokolu, ktere jsem nasel to vypada, 
>> ze aktivni by mel byt menic.
>> Tenhle ma podle nejakych informaci 4 komunikacni kanaly, USB-VCP, 
>> RS232 - tam funguje ten protokol PI30 i kdyz jen pro cteni dat.
>> RS485 - tam namerim rezistor 120R ale na osciloskopu zadny pokus o 
>> komunikaci
>> mozna CAN - tam je taky odpor 120R ale zase zadne klidove napeti, coz 
>> je divne, prevodnik mam v praci ale osciloskopem zadny pokus o 
>> komunikaci nepozoruju.
>>
>> Nastavil jsem typ baterie Fld, coz by mela byt s podporou BMS a hlasi 
>> to varovani asi 2s po zapnuti
>> 39 - BMS komunikace ztracena
>> Ted je otazka, jestli to ceka, ze prijdou nejaka data, nebo by si je 
>> mel menic aktivne cist?
>>
>> No nic, beru sroubovak, jestli je to vubec komplet osazene ;-)
>>
>> Dne 20.03.2022 v 14:09 Martin Záruba napsal(a):
>>> A=+, B=- Ale když to prohodíte, jen to nepůjde. Je velmi 
>>> pravděpodobné, že to bude modbus. Pokud nevíte naprosto nic, asi 
>>> první krok je si na to dát paměťový osciloskop a doufat, že se to 
>>> samo pokouší nějak komunikovat. Z toho by se poznala přenosová 
>>> rychlost. Pravděpodobně i adresa zařízení, ale defaultně bývá 1. 
>>> Modbus se používá jednak RTU a nebo ASCII. Pokud nějaká data 
>>> uvidíte, tak je snadno poznáte.
>>>
>>>
>>> Základní povely komunikace jsou obvykle tyto:
>>>
>>> první byte je adresa (pravděpodobně 1)
>>>
>>> druhý je povel. Skoro jistě by to mělo umět povel 3, t.j. čtení 
>>> registru
>>>
>>> třetí a čtvrtý je 16-ti bitová adresa registr
>>>
>>> pátý 0
>>>
>>> šestý počet registrů
>>>
>>> pak je 16 bit CRC
>>>
>>> viz žlutý řádek.
>>>
>>> odpověď může být 16 bitové slovo nebo 32 bitové slovo
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list