Souhlas. A v nejchladnější místnosti bych hlavice odstranil. Pokud tam
bude moc teplo, je třeba snžit požadovanou teplotu na kotli. Jinak
nastane stav, že všechny hlavice se budou zavírat a kotel se je bude
snažit přemoct, protože podle něj je tam zima. A opravdu ten termostat
je nanic.
Martin Záruba
Dne 7.7.2022 v 13:38 Jindrich Fucik napsal(a):
> Koukám na ten návod.
> Můj názor - součástí kotle je docela schopný regulátor (dost schopný
> na třípokojový byt). Ten termostat ho rozhodně omezuje a je celkem k
> ničemu.
> Takže bych se snažil zprovoznit ekvitermní regulaci s venkovním čidlem
> a ten termostat s digitálkama zahodil.
>
> Co se týká hlavic, ty bych do jisté míry ignoroval. Nejlépe fungují
> pokud na ně celou sezónu nikdo nesahá (což se těžko vysvětluje manželce).
>
> Byt není moc velký, takže na něm bude trochu fungovat i to nastavení
> ráno/den/večer/noc, které ten kotel má v sobě.
>
> Dne 7.7.2022 v 11:07 Martin Hanek napsal(a):
>> Kotel je Baxi Luna Classic 1.24:
>> https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynove-kotle/luna-classic/
>> Ohřívání TUV zapojeno není, nevím proč tam dali tento typ kotle s
>> připojením na TUV. Venkovní teploměr na něj určitě nepřipojovali.
>> Dům je starý nezateplený, 4 byty, jsme úplně dole, ze 2 stran je
>> ulice, zbytek sklepní chodba, pod námi sklep není, nad námi byt.
>> O ekvitermní regulaci u něj píšou. Jak tedy lépe?
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 07.07.2022 v 10:55 Martin Záruba napsal(a):
>>> Asi na všechny otázky je odpověď NE.
>>>
>>> Pokud ten kotel není úplně blbý, má ekvitermní regulaci, to znamená
>>> má venkovní teploměr a podle venkovní teploty řídí teplotu topné
>>> vody. Pokud by byl systém ideální, netřeba na radiátorech žádné
>>> řízení, protože všechny budou hřát tak, jak je třeba. To samozřejmě
>>> není, takže za tímto účelem mají radiátory dole ventily, ovládané
>>> inbusem, kterým se přiškrtí ty, které hřejí moc. No a k mírnému
>>> doregulování uživatelem pak stačí obyčejné ventily. Termostatické
>>> hlavice jsou na nic a pokud si prohlídnete, jak ventil vevnitř
>>> vypadá, uvidíte, že i zcela otevřený ventil značně brání průtoku
>>> vody. Pokud je ale kotel kondenzační, což doufám je, potřebuje co
>>> nejnižší teplotu topné vody. A té dosáhnete při požadované teplotě v
>>> místnostech jedině co největším průtokem.
>>>
>>> Takže většina firem Vám to takto, a tedy blbě, udělá, protože to tak
>>> dělali vždycky. Účinnost nikoho nezajímá, zákazník to změřit nedovede.
>>>
>>> Martin Záruba
>>>
>>> Dne 7.7.2022 v 10:45 Martin Hanek napsal(a):
>>>> Dobré dopoledne,
>>>> dovolím si malé OT. Do bytu nám namontovali plynový kotel +
>>>> radiátory. Byt má 3 místnosti + koupelnu, z toho kuchyně a obývák
>>>> jsou v podstatě propojené (šoupací dveře mezi nimi se nezavírají).
>>>> Montážní firma dala na radiátory do 3 všech místností klasické
>>>> termohlavice s čísly 1-5, v koupelně není. A dále tento termostat:
>>>> https://www.thermo-control.cz/produkt/091flrfv2/
>>>>
>>>> Přemýšlím nad tím, jak to regulovat.
>>>> Pokud dám termostat do obýváku, který je propojený s kuchyní, tak
>>>> si myslím, že ty termohlavice ta jsou zbytečné, ne-li škodlivé. Je
>>>> to tak?
>>>> Pak by termohlavice zůstala pouze v pokoji. Má cenu termohlavice v
>>>> koupelně?
>>>>
>>>> A další otázka. Má cenu to celé řídit nějak sofistikovaněji, že
>>>> bych dal na všechny radiátory nějaké inteligentní hlavice +
>>>> centrální jednotku?
>>>> Asi mi nejde o nějaké vzdálené řízení přes mobil, ale spíše o
>>>> úsporu a lepší komfort?
>>>> Děkuji.
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list