Izolacni vzdalenost 230VAC (audio panel JW-A5)
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Leden 13 20:38:36 CET 2022
Norma je sice takhle napsaná, ale hodně záleží na prostředí. Mám špatné
zkušenosti, kdy mi zařízení hořely jen chvíli po skončení záruky a nešlo
tam o bezpečnost, ale jen o provozní izolaci. Pouzdro TO220 má mezi
nohama cca 1 mm a mám tam DC napětí převážně v desítkách voltů, ale
občas je tam krátkodobě něco přes 200. Je fakt to DC je agresivnější.
Vlivem vzdušné vlhkosti a asi i usazeného prachu se po povrchu přenášejí
ionty kovu a postupně se pokovuje povrch izolace. Tohle AC nedovede. Je
to dlouhodobý proces, ale když je zařízení venku a jen v bedně nebo v
nevytápěné budce, za ty 2-3 roky to vyhořelo. Věřím že v normálním
prostředí by to mohlo trvat desítky let, ale o migraci iontů mezi nohama
DIL pouzder mi říkali už technici od počítače EC1021 a tam bylo na sále
vždycky sucho. Ale i tak byla docela detektivka na to přijít.
Polarizovaná drenáž má na sobě "jen" napěťový úbytek, který způsobuje
trakční proud na železničních kolejích a "drží" potrubí, které prochází
pod kolejema na potenciálu, aby nekorodovalo. Takže napětí dle normy do
70V, občas krátkodobě na pár vteřin i přes 200V. Proud je tam do 100A, v
sérii je tlumivka 17 mH (váží přes 100 kg). Takže když to hoří, nezhasne
to, dokud tam něco je. Dokonalá svářečka.
https://vaelektronik.cz/fotky/epd160rd.jpg zařízení po namontování do
nové budky
https://vaelektronik.cz/fotky/hrabetice1.jpg Původní budka se před
namontováním musela měnit. Byla tam polarizovaná drenáž od jiného
výrobce a stěny byly už příliš ohořelé :-) Taky s tím měl podobné problémy.
https://vaelektronik.cz/fotky/epd_vyhor.jpg Takhle to po skončení záruky
vyhořelo
https://vaelektronik.cz/fotky/pict007.jpg
https://vaelektronik.cz/fotky/pict0012.jpg
https://vaelektronik.cz/fotky/pict0015.jpg Po rozebrání zase jiná EPD.
Pomohlo vývody té řady tranzistorů zalít silikonem PLAST2000 a od té
doby je klid.
Anděl
> út 11. 1. 2022 v 9:18 odesílatel Pavel Poucha
> <pavel.poucha na papouch.com> napsal:
>
> Zdravím,
>
> taky bych nikdy neudělal jen 1mm vzdálenost. Nicméně ta norma EN
> 60950 je právě o povrchových vzdálenostech na DPS a uvádí 1mm jako
> zesílenou izolaci.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220113/7f7af091/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list