Izolacni vzdalenost 230VAC (audio panel JW-A5)

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Leden 13 20:38:36 CET 2022


Norma je sice takhle napsaná, ale hodně záleží na prostředí. Mám špatné 
zkušenosti, kdy mi zařízení hořely jen chvíli po skončení záruky a nešlo 
tam o bezpečnost, ale jen o provozní izolaci. Pouzdro TO220 má mezi 
nohama cca 1 mm a mám tam DC napětí převážně v desítkách voltů, ale 
občas je tam krátkodobě něco přes 200. Je fakt to DC je agresivnější. 
Vlivem vzdušné vlhkosti a asi i usazeného prachu se po povrchu přenášejí 
ionty kovu a postupně se pokovuje povrch izolace. Tohle AC nedovede. Je 
to dlouhodobý proces, ale když je zařízení venku a jen v bedně nebo v 
nevytápěné budce, za ty 2-3 roky to vyhořelo. Věřím že v normálním 
prostředí by to mohlo trvat desítky let, ale o migraci iontů mezi nohama 
DIL pouzder mi říkali už technici od počítače EC1021 a tam bylo na sále 
vždycky sucho. Ale i tak byla docela detektivka na to přijít. 
Polarizovaná drenáž má na sobě "jen" napěťový úbytek, který způsobuje 
trakční proud na železničních kolejích a "drží" potrubí, které prochází 
pod kolejema na potenciálu, aby nekorodovalo. Takže napětí dle normy do 
70V, občas krátkodobě na pár vteřin i přes 200V. Proud je tam do 100A, v 
sérii je tlumivka 17 mH (váží přes 100 kg). Takže když to hoří, nezhasne 
to, dokud tam něco je. Dokonalá svářečka.

https://vaelektronik.cz/fotky/epd160rd.jpg  zařízení po namontování do 
nové budky

https://vaelektronik.cz/fotky/hrabetice1.jpg  Původní budka se před 
namontováním musela měnit. Byla tam polarizovaná drenáž od jiného 
výrobce a stěny byly už příliš ohořelé :-) Taky s tím měl podobné problémy.

https://vaelektronik.cz/fotky/epd_vyhor.jpg Takhle to po skončení záruky 
vyhořelo

https://vaelektronik.cz/fotky/pict007.jpg

https://vaelektronik.cz/fotky/pict0012.jpg

https://vaelektronik.cz/fotky/pict0015.jpg  Po rozebrání zase jiná EPD.

Pomohlo vývody té řady tranzistorů zalít silikonem PLAST2000 a od té 
doby je klid.

Anděl

> út 11. 1. 2022 v 9:18 odesílatel Pavel Poucha 
> <pavel.poucha na papouch.com> napsal:
>
>     Zdravím,
>
>     taky bych nikdy neudělal jen 1mm vzdálenost. Nicméně ta norma  EN
>     60950 je právě o povrchových vzdálenostech na DPS a uvádí 1mm jako
>     zesílenou izolaci.
>
>     S pozdravem
>     ing. Pavel Poucha
>     jednatel
>     pavel.poucha na papouch.com
>     Tel. +420 777 232 485
>
>     Papouch s.r.o. - vývoj
>     Papouch store s.r.o. - obchod
>     Papouch production s.r.o. - výroba
>
>     Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220113/7f7af091/attachment.htm>