<p>Norma je sice takhle napsaná, ale hodně záleží na prostředí. Mám
špatné zkušenosti, kdy mi zařízení hořely jen chvíli po skončení
záruky a nešlo tam o bezpečnost, ale jen o provozní izolaci.
Pouzdro TO220 má mezi nohama cca 1 mm a mám tam DC napětí převážně
v desítkách voltů, ale občas je tam krátkodobě něco přes 200. Je
fakt to DC je agresivnější. Vlivem vzdušné vlhkosti a asi i
usazeného prachu se po povrchu přenášejí ionty kovu a postupně se
pokovuje povrch izolace. Tohle AC nedovede. Je to dlouhodobý
proces, ale když je zařízení venku a jen v bedně nebo v nevytápěné
budce, za ty 2-3 roky to vyhořelo. Věřím že v normálním prostředí
by to mohlo trvat desítky let, ale o migraci iontů mezi nohama DIL
pouzder mi říkali už technici od počítače EC1021 a tam bylo na
sále vždycky sucho. Ale i tak byla docela detektivka na to přijít.
Polarizovaná drenáž má na sobě "jen" napěťový úbytek, který
způsobuje trakční proud na železničních kolejích a "drží" potrubí,
které prochází pod kolejema na potenciálu, aby nekorodovalo. Takže
napětí dle normy do 70V, občas krátkodobě na pár vteřin i přes
200V. Proud je tam do 100A, v sérii je tlumivka 17 mH (váží přes
100 kg). Takže když to hoří, nezhasne to, dokud tam něco je.
Dokonalá svářečka.</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/epd160rd.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/epd160rd.jpg</a> zařízení po
namontování do nové budky</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/hrabetice1.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/hrabetice1.jpg</a> Původní budka se
před namontováním musela měnit. Byla tam polarizovaná drenáž od
jiného výrobce a stěny byly už příliš ohořelé :-) Taky s tím měl
podobné problémy.</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/epd_vyhor.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/epd_vyhor.jpg</a> Takhle to po skončení
záruky vyhořelo<br>
</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/pict007.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/pict007.jpg</a><br>
</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/pict0012.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/pict0012.jpg</a></p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://vaelektronik.cz/fotky/pict0015.jpg">https://vaelektronik.cz/fotky/pict0015.jpg</a> Po rozebrání zase
jiná EPD.<br>
</p>
<p>Pomohlo vývody té řady tranzistorů zalít silikonem PLAST2000 a od
té doby je klid.</p>
<p>Anděl<br>
</p>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAE=fyGaO6K3=238ztzfD9m3jTdmSAY0mAePbzuZmPX_1VYRPzQ@mail.gmail.com">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">út 11. 1. 2022 v 9:18
odesílatel Pavel Poucha <<a
href="mailto:pavel.poucha@papouch.com"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">pavel.poucha@papouch.com</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
0.8ex;border-left:1px solid
rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">Zdravím,
<div><br>
</div>
<div>taky bych nikdy neudělal jen 1mm vzdálenost.
Nicméně ta norma EN 60950 je právě o povrchových
vzdálenostech na DPS a uvádí 1mm jako zesílenou
izolaci.</div>
<div><br clear="all">
<div>
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr">S pozdravem<br>
ing. Pavel Poucha<br>
jednatel<br>
<a
href="mailto:pavel.poucha@papouch.com"
target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">pavel.poucha@papouch.com</a><br>
Tel. +420 777 232 485<br>
<br>
Papouch s.r.o. - vývoj<br>
Papouch store s.r.o. - obchod</div>
<div>Papouch production s.r.o. - výroba</div>
<div dir="ltr"><br>
</div>
<div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte
naše stránky <a
href="http://www.papouch.com/"
target="_blank" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">http://www.papouch.com/</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
</div>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>