RE: FVE - základní poznatky
Pavel Urbančík
hw na itherm.cz
Neděle Únor 6 22:19:47 CET 2022
Chce se to bavit o konkrétních měničích z hybridních Victron, Studer mají
relé přímo v měniči.
Tzn není co řešit.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Vláda Andel
Sent: neděle 6. února 2022 22:04
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: FVE - základní poznatky
To znamená, že když chci při výpadku sítě, aby měnič jel, musím mít to relé
na přívodu do baráku. V rozvaděči jsem si nenechal moc místa navíc :-( a ani
tam další kabely dost dobře neprotáhnu. Takže asi jen ten ongrid měnič :-(
Anděl
Dne 06.02.2022 v 20:16 Pavel Urbančík napsal(a):
> Hybridní měnič buď má relé integrované v sobě, nebo je externí.
> Ale vždy je tam potřeba aby mohl být oddělený od sítě v okamžiku kdy
> síť nemá správné parametry. (výpadek, přepětí, podpětí, špatná
> frekvence) Stejně tak potřebuje při rozjezdu, tzn najede měnič,
> synchronizuje se sítí a až potom sepne relé, atd. nebo když uživatel chce
jet v ostrovu.
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Vláda Andel
> Sent: neděle 6. února 2022 14:19
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Re: FVE - základní poznatky
>
> Ještě bych se vrátil k FVE a k tomu videu. Když budu mít ongrid měnič,
> musí se synchronizovat na síť a bez ní mi v ostrovním režimu elektřinu
nedá.
> Pokud budu mít hybridní měnič, jak zajistím, aby mi doma dal elektřinu
> a necpal to do vypnuté sítě? Znamená to, že tam musím mít odpínání,
> které reaguje na výpadek (pokles) síťového napětí? Pokud budu mít
> stykač, který odpojí přívod na základě poklesu napětí v síti, nemusí
> rozlišit, když elektromontér vypne celou ulici. Napětí tam zůstane a
> nebude vědět, z kterého baráku to jde (kde to vypnout).
>
> Zatím mám v provozu "malý" systém, 100W CIS panel, baterku 12V 360Ah
> NiCd a měnič 12/36V DC, který jde paralelně s 3f usměrňovačem a živí
> osvětlení v domě (všude LED moduly). V rozvaděči mám připravené relé,
> které mi přepne měnič do zásuvkového okruhu, který nejvíc používám.
> Pokud si budu pořizovat soláry, tenhle původní systém si zachovám a
> ten nový "velký" cca 6 KWp bych přes měnič cpal do sítě a měl bych to
> úplně bez baterky. Nějakou optimalizaci spotřeby, co by mi ta baterka
> mohla vylepšit, bych neřešil. Holt bych se smířil s tím, že nejvíc
> elektriky vyrobím v létě a topit potřebuju v zimě. Nějaká akumulace do
> bojleru - no jednak mám připravené (a za 4 roky stále nedodělané) aby
> se mi bojler ohříval z TČ a nemám akutní potřebu to řešit, pak taky
> stačí, když se bojler zapne když svítí a spotřebovává energii, kdy je
> potřeba. Řešit velké spotřebiče jako sporák je asi nesmysl, měnič by
> musel být obrovský a na plný výkon to v průměru jede pár minut denně.
> Tady vidím síť jako jistotu a záruku stability.
>
> Anděl
>
>
>> Dne 3.2.2022 v 18:12 Tomáš Koželuh napsal(a):
>>> Mně by to zajímalo ve spojitosti s tímto videem:
>>> https://www.youtube.com/watch?v=qyxe84ya8lw
>>> Tam fakticky LiFePo4 10 kWh baterka vychází okolo 100 000Kč, jestli
>>> jsem si dobře všiml. Mělo by smysl pořídit třeba 20 kWh olověných s
>>> tím, že parametrově to bude přibližně odpovídat 10 kWh LiFePo4?
>>> Kolik pak to olovo zvládne nabíjecích cyklů, jestli se to vůbec vyplatí?
>>> Pokud by to někoho zajímalo, video se zabývá především tím, jestli
>>> se vyplatí virtuální baterie. Pod videem je pak odkaz na tabulku,
>>> kde lze spočítat úspora FVE s baterkou a s virtuální baterkou.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________