Re: FVE - základní poznatky

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Únor 6 22:03:58 CET 2022


To znamená, že když chci při výpadku sítě, aby měnič jel, musím mít to 
relé na přívodu do baráku. V rozvaděči jsem si nenechal moc místa navíc 
:-( a ani tam další kabely dost dobře neprotáhnu. Takže asi jen ten 
ongrid měnič :-(

Anděl

Dne 06.02.2022 v 20:16 Pavel Urbančík napsal(a):
> Hybridní měnič buď má relé integrované v sobě, nebo je externí.
> Ale vždy je tam potřeba aby mohl být oddělený od sítě v okamžiku kdy síť
> nemá správné parametry. (výpadek, přepětí, podpětí, špatná frekvence)
> Stejně tak potřebuje při rozjezdu, tzn najede měnič, synchronizuje se sítí a
> až potom sepne relé, atd. nebo když uživatel chce jet v ostrovu.
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Vláda Andel
> Sent: neděle 6. února 2022 14:19
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Re: FVE - základní poznatky
>
> Ještě bych se vrátil k FVE a k tomu videu. Když budu mít ongrid měnič, musí
> se synchronizovat na síť a bez ní mi v ostrovním režimu elektřinu nedá.
> Pokud budu mít hybridní měnič, jak zajistím, aby mi doma dal elektřinu a
> necpal to do vypnuté sítě? Znamená to, že tam musím mít odpínání, které
> reaguje na výpadek (pokles) síťového napětí? Pokud budu mít stykač, který
> odpojí přívod na základě poklesu napětí v síti, nemusí rozlišit, když
> elektromontér vypne celou ulici. Napětí tam zůstane a nebude vědět, z
> kterého baráku to jde (kde to vypnout).
>
> Zatím mám v provozu "malý" systém, 100W CIS panel, baterku 12V 360Ah NiCd a
> měnič 12/36V DC, který jde paralelně s 3f usměrňovačem a živí osvětlení v
> domě (všude LED moduly). V rozvaděči mám připravené relé, které mi přepne
> měnič do zásuvkového okruhu, který nejvíc používám.
> Pokud si budu pořizovat soláry, tenhle původní systém si zachovám a ten nový
> "velký" cca 6 KWp bych přes měnič cpal do sítě a měl bych to úplně bez
> baterky. Nějakou optimalizaci spotřeby, co by mi ta baterka mohla vylepšit,
> bych neřešil. Holt bych se smířil s tím, že nejvíc elektriky vyrobím v létě
> a topit potřebuju v zimě. Nějaká akumulace do bojleru - no jednak mám
> připravené (a za 4 roky stále nedodělané) aby se mi bojler ohříval z TČ a
> nemám akutní potřebu to řešit, pak taky stačí, když se bojler zapne když
> svítí a spotřebovává energii, kdy je potřeba. Řešit velké spotřebiče jako
> sporák je asi nesmysl, měnič by musel být obrovský a na plný výkon to v
> průměru jede pár minut denně. Tady vidím síť jako jistotu a záruku
> stability.
>
> Anděl
>
>
>> Dne 3.2.2022 v 18:12 Tomáš Koželuh napsal(a):
>>> Mně by to zajímalo ve spojitosti s tímto videem:
>>> https://www.youtube.com/watch?v=qyxe84ya8lw
>>> Tam fakticky LiFePo4 10 kWh baterka vychází okolo 100 000Kč, jestli
>>> jsem si dobře všiml. Mělo by smysl pořídit třeba 20 kWh olověných s
>>> tím, že parametrově to bude přibližně odpovídat 10 kWh LiFePo4? Kolik
>>> pak to olovo zvládne nabíjecích cyklů, jestli se to vůbec vyplatí?
>>> Pokud by to někoho zajímalo, video se zabývá především tím, jestli se
>>> vyplatí virtuální baterie. Pod videem je pak odkaz na tabulku, kde
>>> lze spočítat úspora FVE s baterkou a s virtuální baterkou.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list