Relé přímo v měniči tedy znamená, že musím mít hlavní přívod do měniče a 
z něj dál do rozvaděče. To by pro mě byla dost komplikace. Chtěl jsem 
měnič dát do tech. místnosti, kam mám natažený přívod a kam mohu 
protáhnout kabel z půdy. Ten ongrid měnič pro mě bude jednodušší na 
instalaci.

Anděl

Dne 06.02.2022 v 22:19 Pavel Urbančík napsal(a):
> Chce se to bavit o konkrétních měničích z hybridních Victron, Studer mají
> relé přímo v měniči.
> Tzn není co řešit.
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Vláda Andel
> Sent: neděle 6. února 2022 22:04
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Re: FVE - základní poznatky
>
> To znamená, že když chci při výpadku sítě, aby měnič jel, musím mít to relé
> na přívodu do baráku. V rozvaděči jsem si nenechal moc místa navíc :-( a ani
> tam další kabely dost dobře neprotáhnu. Takže asi jen ten ongrid měnič :-(
>
> Anděl
>
> Dne 06.02.2022 v 20:16 Pavel Urbančík napsal(a):
>> Hybridní měnič buď má relé integrované v sobě, nebo je externí.
>> Ale vždy je tam potřeba aby mohl být oddělený od sítě v okamžiku kdy
>> síť nemá správné parametry. (výpadek, přepětí, podpětí, špatná
>> frekvence) Stejně tak potřebuje při rozjezdu, tzn najede měnič,
>> synchronizuje se sítí a až potom sepne relé, atd. nebo když uživatel chce
> jet v ostrovu.
>>
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Vláda Andel
>> Sent: neděle 6. února 2022 14:19
>> To: hw-list na list.hw.cz
>> Subject: Re: FVE - základní poznatky
>>
>> Ještě bych se vrátil k FVE a k tomu videu. Když budu mít ongrid měnič,
>> musí se synchronizovat na síť a bez ní mi v ostrovním režimu elektřinu
> nedá.
>> Pokud budu mít hybridní měnič, jak zajistím, aby mi doma dal elektřinu
>> a necpal to do vypnuté sítě? Znamená to, že tam musím mít odpínání,
>> které reaguje na výpadek (pokles) síťového napětí? Pokud budu mít
>> stykač, který odpojí přívod na základě poklesu napětí v síti, nemusí
>> rozlišit, když elektromontér vypne celou ulici. Napětí tam zůstane a
>> nebude vědět, z kterého baráku to jde (kde to vypnout).
>>
>> Zatím mám v provozu "malý" systém, 100W CIS panel, baterku 12V 360Ah
>> NiCd a měnič 12/36V DC, který jde paralelně s 3f usměrňovačem a živí
>> osvětlení v domě (všude LED moduly). V rozvaděči mám připravené relé,
>> které mi přepne měnič do zásuvkového okruhu, který nejvíc používám.
>> Pokud si budu pořizovat soláry, tenhle původní systém si zachovám a
>> ten nový "velký" cca 6 KWp bych přes měnič cpal do sítě a měl bych to
>> úplně bez baterky. Nějakou optimalizaci spotřeby, co by mi ta baterka
>> mohla vylepšit, bych neřešil. Holt bych se smířil s tím, že nejvíc
>> elektriky vyrobím v létě a topit potřebuju v zimě. Nějaká akumulace do
>> bojleru - no jednak mám připravené (a za 4 roky stále nedodělané) aby
>> se mi bojler ohříval z TČ a nemám akutní potřebu to řešit, pak taky
>> stačí, když se bojler zapne když svítí a spotřebovává energii, kdy je
>> potřeba. Řešit velké spotřebiče jako sporák je asi nesmysl, měnič by
>> musel být obrovský a na plný výkon to v průměru jede pár minut denně.
>> Tady vidím síť jako jistotu a záruku stability.
>>
>> Anděl
>>
>>
>>> Dne 3.2.2022 v 18:12 Tomáš Koželuh napsal(a):
>>>> Mně by to zajímalo ve spojitosti s tímto videem:
>>>> https://www.youtube.com/watch?v=qyxe84ya8lw
>>>> Tam fakticky LiFePo4 10 kWh baterka vychází okolo 100 000Kč, jestli
>>>> jsem si dobře všiml. Mělo by smysl pořídit třeba 20 kWh olověných s
>>>> tím, že parametrově to bude přibližně odpovídat 10 kWh LiFePo4?
>>>> Kolik pak to olovo zvládne nabíjecích cyklů, jestli se to vůbec vyplatí?
>>>> Pokud by to někoho zajímalo, video se zabývá především tím, jestli
>>>> se vyplatí virtuální baterie. Pod videem je pak odkaz na tabulku,
>>>> kde lze spočítat úspora FVE s baterkou a s virtuální baterkou.
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list