Re: Fwd: Automatizce vytápění

jurp jurp na volny.cz
Pátek Prosinec 30 11:40:18 CET 2022


Krapet se drbu na hlave.
elektrokotel s nadrzi 700l - proc tak velka?
To ten barak ma ztraty >12kW a chcete eliminovat odstavky HDO?
drevokotel  s nadrzi 2000l - O.K.

Asi se to skladalo jak sel cas.

cerpadlo s adaptem - super, proc se pak resi jeho vypinani centralnim
termostatem?

Ekviterm - budiz, neni na zavadu. Je to servo navic.

Vy opravdu udelate v mistnostech za ~5h pokles 2stC? A pak to honem dotopite?
Bez komentare.

JURP

Dne 30.12.2022 v 9:53 petr512 napsal(a):
>    Doplním:
> 
>    Aku 2000l, Viadrus dřevo zplynující 7čl.
> 
>    Ekvitremní regulace s "přídavkem teploty" do plusu s třícestným ventilem na 
> patře
> 
>    Oběhové čerpadlo pro patro Grundfos ALPHA3, vyvážení průtoků s pomoci jejich 
> adaptéru a software v mobilu (Grundfos GO Balance Pump)
> 
>    Elektronické servo hlavice
> 
>    V případě natopení patra - hlavice uzavřeny - bere čerpadlo cca 3,5W
>    A když se dorovnávají ztráty, bere v průměru 6-8W
> 
>    Noční (00-05) pokles v některých místnostech o 2 stupně C.
> 
>    V provozu několik let, dy se vycházelo ze zkušeností s 500l aku a 16kW kotlem 
> Dakon..
> -- 
> 
>    Petr
> 
> 
> Dne 30.12.2022 v 8:16 Petr Zapadlo napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>> předělával jsem topení, tak vím:
>>
>> Akumulační nádrž LSX 700 d650    - 700litrů, úzká vysoká, 22000Kč včetně DPH
>>
>> Třícestný ventil  ESBE VRG 131 - 1500Kč
>>
>> Servo na něj jsem nekupoval - vytiskl jsem ho na 3D, ale stojí podle typu >3500Kč
>>
>>
>> A k regulaci - osvědčilo se mi pouštět do topného okruhu teplotu vody lehce 
>> nad ekvitermní teplotou - pak termohlavice krásně regulují teplotu a netřeba 
>> řešit rozdíly mezi vyvážení místností.
>>
>> Petr
>>
>>
>> Dne 29. 12. 22 v 21:23 jurp napsal(a):
>>> A proc tak slozite.
>>> <Muj nazor:>
>>> Nejjednodussi reseni je tam dat obehovku s adaptivni regulaci otacek od tlaku.
>>> Nastavit konstatntni diferencni tlak a vse ostatni nechat na termohlavicich.
>>> Usporu el. energie vypinanim, pri predpokladane velikosti RD muzeme povazovat
>>> za zanedbatelnou.
>>>
>>> To co chcete, jsem kdysi taky delal, ale to tam byly el. hlavice on/off
>>> a cerpadlo melo ~3.5kW. Tam to rekneme ma smysl.
>>> Podobne nechapu proc na vystupu mixovaci ventil, kdyz tam neni podlahovka.
>>> Ten mix by mel smysl, jedine kdyz tam budou on/off ventily. Pak se budeme snazit
>>> minimalizovat jejich spinani, takze se hleda a reguluje teplota vystupni vody
>>> pro kryti ztrat domu. Toto ale zase vyzaduje dobre vyvazeni prutoku do
>>> jednotlivych radiatoru.
>>>
>>> Moje zakladni pravidlo, cim mene hambalu tam je, tim min se toho pokazi.
>>> A ve stavu nouze, to je schopen (snad i) nekdo opravit.
>>>
>>> A i pri kolisajici, nebo vysoke teplote vstupu do radiatoru, to termohlavice
>>> vcelku dobre zvladne a prekmit teploty nebude az tak velky.
>>>
>>> A programove cykly jednotlivych mistnosti, versus utlumy.
>>> Tak si hrajte, kdyz Vas to bavi. Pokud je RD trochu rozumne izolovan, tak
>>> to prakticky nema smysl.
>>>
>>> </Muj nazor:>
>>>
>>> JURP
>>>
>>>
>>> Dne 29.12.2022 v 18:47 Petr Mařík napsal(a):
>>>>
>>>> Díky za reakci.
>>>>
>>>> To co popisujete je v zásadě pravda. Nejde o řízení natápění akumulačních 
>>>> nádrží ale o řízení vlastního topného okruhu. Máme izolovaný dům a často se 
>>>> cirkulace vypíná, když je topení řízeno termostatem. Nemusí tak oběhové 
>>>> čerpadlo vůbec běžet. Ty přestávky v běhu čerpadla jsou i půl hodiny. A když 
>>>> chci přestat vytápět jednu místnost (na př. podle nastaveného programu 
>>>> prostorového termostatu) a topit v jiné místnosti (a na úplně jinou teplotu) 
>>>> potřebuji znovu zapnout oběhové čerpadlo. To dělá regulátor Adex, pokud je 
>>>> řízen prostorovým termostatem. Řízení Adexu tedy potřebuji od všech 
>>>> termostatických hlavic a prostorový termostat mohu vynechat. Adex sice umí 
>>>> PID regulaci, pokud je však požadavek ne teplotu v různých místnostech hodně 
>>>> odlišný, není mi PID regulace celkem k ničemu.
>>>>
>>>> Petr Mařík
>>>>
>>>> Dne 29.12.2022 v 13:34 Petr Labaj napsal(a):
>>>>
>>>>> Omlouvám se za úkrok stranou. Ale podobný požadavek jsem už četl víckrát. A 
>>>>> nikdy jsem mu moc nerozuměl.
>>>>>
>>>>> Přece elektrokotel je nejlépe řiditelný zdroj tepla. A akumulační nádrž se 
>>>>> směšovacím ventilem na výstupu taky.
>>>>> Tak k čemu je třeba podle termostatických hlavic nějak řídit ten zdroj tepla?
>>>>> Přece když se hlavice víc otevřou, tak poklesne teplota na zdroji, a zdroj 
>>>>> prostě přidá.
>>>>> Pokud se naopak hlavice zavřou, tak zase zdroj tepla ubere.
>>>>> Prostě každý se stará o svůj úkol. Termohlavice mají za úkol udržovat 
>>>>> teplotu místnosti, zdroj tepla má za úkol udržovat teplotu otopné vody.
>>>>> A vzájemnou spolupráci k tomu v podstatě nepotřebují. Resp. ta spolupráce 
>>>>> je realizovaná prostřednictvím té otopné vody na principu zpětné vazby.
>>>>>
>>>>> PL