Re: Fwd: Automatizce vytápění
petr512
per512 na seznam.cz
Pátek Prosinec 30 12:00:45 CET 2022
Podařilo se vám kolego smíchat dva příspěvky do jedné odpovědi :-)
Za mou část Viadrus + 2000l aku:
- kompletní rekonstrukce před 4 roky
- oproti projektu 1600l aku navýšeno na 2000l,
protože je ještě připojen 200l bojler s otopným hadem na TUV
- 2 st. C to "neupadne" a jsou to místa, kde to až tak nevadí...
Nastaveno dle přání uživatelky, cca 20m2 celkem
- jedno patro v podlahovce topí celé na jednotnou teplotu 24/7,
akorát má dva rozvaděče se svými mixy + čerpadly Alpha3,
barák je nudle 18m, orientace sever-jih
Jsou to možná nelogičnosti, ale 25 let se topilo nějak a poté přišly
velké změny na základě zkušeností, včetně výměny podlah II.NP a rovnou
se dala podlahovka a projektant byl ochoten zohlednit zkušenosti a data
z předchozích topných sezón.
Nyní vše funguje ke spokojenosti uživatelů, pouze zbývá zateplit
nějaké výklenky, které byly při rekonstrukci -25let "opomenuty" pro
"nedůležitost" a hlavně NEkvalifikovanost firmy, která realizovala
přestavbu a taky díky nefungujícímu stavebnímu dozoru, ale to je v
lidech, ne v technice :-(
Dne 30.12.2022 v 11:40 jurp napsal(a):
> Krapet se drbu na hlave.
> elektrokotel s nadrzi 700l - proc tak velka?
> To ten barak ma ztraty >12kW a chcete eliminovat odstavky HDO?
> drevokotel s nadrzi 2000l - O.K.
>
> Asi se to skladalo jak sel cas.
>
> cerpadlo s adaptem - super, proc se pak resi jeho vypinani centralnim
> termostatem?
>
> Ekviterm - budiz, neni na zavadu. Je to servo navic.
>
> Vy opravdu udelate v mistnostech za ~5h pokles 2stC? A pak to honem
> dotopite?
> Bez komentare.
>
> JURP
>
> Dne 30.12.2022 v 9:53 petr512 napsal(a):
>> Doplním:
>>
>> Aku 2000l, Viadrus dřevo zplynující 7čl.
>>
>> Ekvitremní regulace s "přídavkem teploty" do plusu s třícestným
>> ventilem na patře
>>
>> Oběhové čerpadlo pro patro Grundfos ALPHA3, vyvážení průtoků s
>> pomoci jejich adaptéru a software v mobilu (Grundfos GO Balance Pump)
>>
>> Elektronické servo hlavice
>>
>> V případě natopení patra - hlavice uzavřeny - bere čerpadlo cca 3,5W
>> A když se dorovnávají ztráty, bere v průměru 6-8W
>>
>> Noční (00-05) pokles v některých místnostech o 2 stupně C.
>>
>> V provozu několik let, dy se vycházelo ze zkušeností s 500l aku a
>> 16kW kotlem Dakon..
>> --
>>
>> Petr
>>
>>
>> Dne 30.12.2022 v 8:16 Petr Zapadlo napsal(a):
>>> Zdravím,
>>>
>>> předělával jsem topení, tak vím:
>>>
>>> Akumulační nádrž LSX 700 d650 - 700litrů, úzká vysoká, 22000Kč
>>> včetně DPH
>>>
>>> Třícestný ventil ESBE VRG 131 - 1500Kč
>>>
>>> Servo na něj jsem nekupoval - vytiskl jsem ho na 3D, ale stojí podle
>>> typu >3500Kč
>>>
>>>
>>> A k regulaci - osvědčilo se mi pouštět do topného okruhu teplotu vody
>>> lehce nad ekvitermní teplotou - pak termohlavice krásně regulují
>>> teplotu a netřeba řešit rozdíly mezi vyvážení místností.
>>>
>>> Petr
>>>
>>>
>>> Dne 29. 12. 22 v 21:23 jurp napsal(a):
>>>> A proc tak slozite.
>>>> <Muj nazor:>
>>>> Nejjednodussi reseni je tam dat obehovku s adaptivni regulaci otacek
>>>> od tlaku.
>>>> Nastavit konstatntni diferencni tlak a vse ostatni nechat na
>>>> termohlavicich.
>>>> Usporu el. energie vypinanim, pri predpokladane velikosti RD muzeme
>>>> povazovat
>>>> za zanedbatelnou.
>>>>
>>>> To co chcete, jsem kdysi taky delal, ale to tam byly el. hlavice on/off
>>>> a cerpadlo melo ~3.5kW. Tam to rekneme ma smysl.
>>>> Podobne nechapu proc na vystupu mixovaci ventil, kdyz tam neni
>>>> podlahovka.
>>>> Ten mix by mel smysl, jedine kdyz tam budou on/off ventily. Pak se
>>>> budeme snazit
>>>> minimalizovat jejich spinani, takze se hleda a reguluje teplota
>>>> vystupni vody
>>>> pro kryti ztrat domu. Toto ale zase vyzaduje dobre vyvazeni prutoku do
>>>> jednotlivych radiatoru.
>>>>
>>>> Moje zakladni pravidlo, cim mene hambalu tam je, tim min se toho
>>>> pokazi.
>>>> A ve stavu nouze, to je schopen (snad i) nekdo opravit.
>>>>
>>>> A i pri kolisajici, nebo vysoke teplote vstupu do radiatoru, to
>>>> termohlavice
>>>> vcelku dobre zvladne a prekmit teploty nebude az tak velky.
>>>>
>>>> A programove cykly jednotlivych mistnosti, versus utlumy.
>>>> Tak si hrajte, kdyz Vas to bavi. Pokud je RD trochu rozumne
>>>> izolovan, tak
>>>> to prakticky nema smysl.
>>>>
>>>> </Muj nazor:>
>>>>
>>>> JURP
>>>>
>>>>
>>>> Dne 29.12.2022 v 18:47 Petr Mařík napsal(a):
>>>>>
>>>>> Díky za reakci.
>>>>>
>>>>> To co popisujete je v zásadě pravda. Nejde o řízení natápění
>>>>> akumulačních nádrží ale o řízení vlastního topného okruhu. Máme
>>>>> izolovaný dům a často se cirkulace vypíná, když je topení řízeno
>>>>> termostatem. Nemusí tak oběhové čerpadlo vůbec běžet. Ty přestávky
>>>>> v běhu čerpadla jsou i půl hodiny. A když chci přestat vytápět
>>>>> jednu místnost (na př. podle nastaveného programu prostorového
>>>>> termostatu) a topit v jiné místnosti (a na úplně jinou teplotu)
>>>>> potřebuji znovu zapnout oběhové čerpadlo. To dělá regulátor Adex,
>>>>> pokud je řízen prostorovým termostatem. Řízení Adexu tedy potřebuji
>>>>> od všech termostatických hlavic a prostorový termostat mohu
>>>>> vynechat. Adex sice umí PID regulaci, pokud je však požadavek ne
>>>>> teplotu v různých místnostech hodně odlišný, není mi PID regulace
>>>>> celkem k ničemu.
>>>>>
>>>>> Petr Mařík
>>>>>
>>>>> Dne 29.12.2022 v 13:34 Petr Labaj napsal(a):
>>>>>
>>>>>> Omlouvám se za úkrok stranou. Ale podobný požadavek jsem už četl
>>>>>> víckrát. A nikdy jsem mu moc nerozuměl.
>>>>>>
>>>>>> Přece elektrokotel je nejlépe řiditelný zdroj tepla. A akumulační
>>>>>> nádrž se směšovacím ventilem na výstupu taky.
>>>>>> Tak k čemu je třeba podle termostatických hlavic nějak řídit ten
>>>>>> zdroj tepla?
>>>>>> Přece když se hlavice víc otevřou, tak poklesne teplota na zdroji,
>>>>>> a zdroj prostě přidá.
>>>>>> Pokud se naopak hlavice zavřou, tak zase zdroj tepla ubere.
>>>>>> Prostě každý se stará o svůj úkol. Termohlavice mají za úkol
>>>>>> udržovat teplotu místnosti, zdroj tepla má za úkol udržovat
>>>>>> teplotu otopné vody.
>>>>>> A vzájemnou spolupráci k tomu v podstatě nepotřebují. Resp. ta
>>>>>> spolupráce je realizovaná prostřednictvím té otopné vody na
>>>>>> principu zpětné vazby.
>>>>>>
>>>>>> PL