Re: Fwd: Automatizce vytápění

petr512 per512 na seznam.cz
Pátek Prosinec 30 09:53:11 CET 2022


   Doplním:

   Aku 2000l, Viadrus dřevo zplynující 7čl.

   Ekvitremní regulace s "přídavkem teploty" do plusu s třícestným 
ventilem na patře

   Oběhové čerpadlo pro patro Grundfos ALPHA3, vyvážení průtoků s pomoci 
jejich adaptéru a software v mobilu (Grundfos GO Balance Pump)

   Elektronické servo hlavice

   V případě natopení patra - hlavice uzavřeny - bere čerpadlo cca 3,5W
   A když se dorovnávají ztráty, bere v průměru 6-8W

   Noční (00-05) pokles v některých místnostech o 2 stupně C.

   V provozu několik let, dy se vycházelo ze zkušeností s 500l aku a 
16kW kotlem Dakon..
--

   Petr


Dne 30.12.2022 v 8:16 Petr Zapadlo napsal(a):
> Zdravím,
> 
> předělával jsem topení, tak vím:
> 
> Akumulační nádrž LSX 700 d650    - 700litrů, úzká vysoká, 22000Kč včetně 
> DPH
> 
> Třícestný ventil  ESBE VRG 131 - 1500Kč
> 
> Servo na něj jsem nekupoval - vytiskl jsem ho na 3D, ale stojí podle 
> typu >3500Kč
> 
> 
> A k regulaci - osvědčilo se mi pouštět do topného okruhu teplotu vody 
> lehce nad ekvitermní teplotou - pak termohlavice krásně regulují teplotu 
> a netřeba řešit rozdíly mezi vyvážení místností.
> 
> Petr
> 
> 
> Dne 29. 12. 22 v 21:23 jurp napsal(a):
>> A proc tak slozite.
>> <Muj nazor:>
>> Nejjednodussi reseni je tam dat obehovku s adaptivni regulaci otacek 
>> od tlaku.
>> Nastavit konstatntni diferencni tlak a vse ostatni nechat na 
>> termohlavicich.
>> Usporu el. energie vypinanim, pri predpokladane velikosti RD muzeme 
>> povazovat
>> za zanedbatelnou.
>>
>> To co chcete, jsem kdysi taky delal, ale to tam byly el. hlavice on/off
>> a cerpadlo melo ~3.5kW. Tam to rekneme ma smysl.
>> Podobne nechapu proc na vystupu mixovaci ventil, kdyz tam neni 
>> podlahovka.
>> Ten mix by mel smysl, jedine kdyz tam budou on/off ventily. Pak se 
>> budeme snazit
>> minimalizovat jejich spinani, takze se hleda a reguluje teplota 
>> vystupni vody
>> pro kryti ztrat domu. Toto ale zase vyzaduje dobre vyvazeni prutoku do
>> jednotlivych radiatoru.
>>
>> Moje zakladni pravidlo, cim mene hambalu tam je, tim min se toho pokazi.
>> A ve stavu nouze, to je schopen (snad i) nekdo opravit.
>>
>> A i pri kolisajici, nebo vysoke teplote vstupu do radiatoru, to 
>> termohlavice
>> vcelku dobre zvladne a prekmit teploty nebude az tak velky.
>>
>> A programove cykly jednotlivych mistnosti, versus utlumy.
>> Tak si hrajte, kdyz Vas to bavi. Pokud je RD trochu rozumne izolovan, tak
>> to prakticky nema smysl.
>>
>> </Muj nazor:>
>>
>> JURP
>>
>>
>> Dne 29.12.2022 v 18:47 Petr Mařík napsal(a):
>>>
>>> Díky za reakci.
>>>
>>> To co popisujete je v zásadě pravda. Nejde o řízení natápění 
>>> akumulačních nádrží ale o řízení vlastního topného okruhu. Máme 
>>> izolovaný dům a často se cirkulace vypíná, když je topení řízeno 
>>> termostatem. Nemusí tak oběhové čerpadlo vůbec běžet. Ty přestávky v 
>>> běhu čerpadla jsou i půl hodiny. A když chci přestat vytápět jednu 
>>> místnost (na př. podle nastaveného programu prostorového termostatu) 
>>> a topit v jiné místnosti (a na úplně jinou teplotu) potřebuji znovu 
>>> zapnout oběhové čerpadlo. To dělá regulátor Adex, pokud je řízen 
>>> prostorovým termostatem. Řízení Adexu tedy potřebuji od všech 
>>> termostatických hlavic a prostorový termostat mohu vynechat. Adex 
>>> sice umí PID regulaci, pokud je však požadavek ne teplotu v různých 
>>> místnostech hodně odlišný, není mi PID regulace celkem k ničemu.
>>>
>>> Petr Mařík
>>>
>>> Dne 29.12.2022 v 13:34 Petr Labaj napsal(a):
>>>
>>>> Omlouvám se za úkrok stranou. Ale podobný požadavek jsem už četl 
>>>> víckrát. A nikdy jsem mu moc nerozuměl.
>>>>
>>>> Přece elektrokotel je nejlépe řiditelný zdroj tepla. A akumulační 
>>>> nádrž se směšovacím ventilem na výstupu taky.
>>>> Tak k čemu je třeba podle termostatických hlavic nějak řídit ten 
>>>> zdroj tepla?
>>>> Přece když se hlavice víc otevřou, tak poklesne teplota na zdroji, a 
>>>> zdroj prostě přidá.
>>>> Pokud se naopak hlavice zavřou, tak zase zdroj tepla ubere.
>>>> Prostě každý se stará o svůj úkol. Termohlavice mají za úkol 
>>>> udržovat teplotu místnosti, zdroj tepla má za úkol udržovat teplotu 
>>>> otopné vody.
>>>> A vzájemnou spolupráci k tomu v podstatě nepotřebují. Resp. ta 
>>>> spolupráce je realizovaná prostřednictvím té otopné vody na principu 
>>>> zpětné vazby.
>>>>
>>>> PL
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz