Re[2]: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla

Vladimír newlad na centrum.cz
Neděle Prosinec 4 21:20:53 CET 2022


Jedno to není, musí to být na výtlaku. Ale všechny ventily typu Heimeier 
aj. jsou dvojregulační, tzn, že kromě hlavního ovládacího ventilu mají i 
vnitřní stupňovitý regulační kroužek, kterým se dá seřídit spec. klíčem 
základní průtok.
VN


------ Původní zpráva ------
Od "Jindroush" <jindroush na seznam.cz>
Komu "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Datum 04.12.2022 21:05:17
Předmět Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla

>Natvrdly dotaz: No a nevyplati se tohle spravne skrtit uz na zpatecce jednotlivych radiatoru nebo je jedno, kde se to priskrti?
>j.
>
>On 04.12.2022 20:58, Vladimír wrote:
>>Jaký máte důvod ke zvýšení teplotního spádu? Při této velmi nízké teplotě je 5°C naprosto v pořádku, když zpomalíte proudění, bude rozdíl teplot vyšší, ale současně podstatně klesne výkon radiátoru. U těchto čerpadel je jediné rozumné řešení použití 1f měniče, ale ta investice nemá žádný význam. Čerpadla tohoto typu velmi dobře snáší snížení průtoku, jsou na to stavěná, a přiškrcením současně klesne i jeho příkon, takže i spotřeba se zmenší. Naopak, pokud tyhle čerpadla pracují bez protitlaku s maximálním průtokem, tak se musí trošku škrtit, aby nebyla přetížená
>>VN
>>
>>
>>------ Původní zpráva ------
>>Od "Lubor Otta" <butan na centrum.cz>
>>Komu hw-list na list.hw.cz
>>Datum 04.12.2022 19:27:47
>>Předmět Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla
>>
>>>Jedno neelektronické čerpadlo jsem zkoumal, a jediné řešení pro vás je asi škrcení. Čerpadlo má keramická kluzná ložiska, rotor je ponořený v čerpané vodě, přepínají se odbočky na vinutí, a regulece je jen velikostí skluzu. Při ještě větším skluzu než je ten nejnižší stupeň se to už nemusí spolehlivě roztočit. Cirkulační čerpadla se na malý průtok regulují periodickým vypínáním, to u kotle ale nelze.
>>>Lubor
>>>PS motor je dvoufázový s kondenzátorem, tak také by to šlo regulovat vhodným mněničem frekvence (po vyhození toho kondenzátoru)
>>>
>>>Dne 4.12.2022 v 17:12 Petr Labaj napsal(a):
>>>>Dobrý den.
>>>>
>>>>Zprovoznil jsem měření výkonu svého plynového kondenzačního kotle.
>>>>Teploměry na topné a vratné vodě a měřič průtoku této vody.
>>>>
>>>>Výsledky se mi moc nelíbí, a chtěl bych je trochu poladit.
>>>>Mám příliš malý rozdíl teploty topné a vratné vody (cca 41C a cca 36C, tedy rozdíl jen 5C).
>>>>Je to podle mě způsobeno zbytečně velkým průtokem (cca 750 l/hod).
>>>>Celkově to pak dává v teplé vodě výkon cca 4.4 kW.
>>>>Kotel má max. výkon 14 kW.
>>>>
>>>>Oběhové čerpadlo bohužel není elektronické s BLDC motorem, ale klasické asynchronní.
>>>>Jedu samozřejmě na nejnižší stupeň, kdy by měl být příkon 45W a průtok do nulové výšky cca 790 l/hod.
>>>>Takže tomu ty naměřené výsledky docela dobře odpovídají.
>>>
>>>_______________________________________________
>>>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>Hw-list na list.hw.cz
>>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list na list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>-- Jindroush <jindroush na seznam.cz>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list