Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla
Jindroush
jindroush na seznam.cz
Neděle Prosinec 4 21:05:17 CET 2022
Natvrdly dotaz: No a nevyplati se tohle spravne skrtit uz na zpatecce
jednotlivych radiatoru nebo je jedno, kde se to priskrti?
j.
On 04.12.2022 20:58, Vladimír wrote:
> Jaký máte důvod ke zvýšení teplotního spádu? Při této velmi nízké
> teplotě je 5°C naprosto v pořádku, když zpomalíte proudění, bude
> rozdíl teplot vyšší, ale současně podstatně klesne výkon radiátoru. U
> těchto čerpadel je jediné rozumné řešení použití 1f měniče, ale ta
> investice nemá žádný význam. Čerpadla tohoto typu velmi dobře snáší
> snížení průtoku, jsou na to stavěná, a přiškrcením současně klesne i
> jeho příkon, takže i spotřeba se zmenší. Naopak, pokud tyhle čerpadla
> pracují bez protitlaku s maximálním průtokem, tak se musí trošku
> škrtit, aby nebyla přetížená
> VN
>
>
> ------ Původní zpráva ------
> Od "Lubor Otta" <butan na centrum.cz>
> Komu hw-list na list.hw.cz
> Datum 04.12.2022 19:27:47
> Předmět Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla
>
>> Jedno neelektronické čerpadlo jsem zkoumal, a jediné řešení pro vás
>> je asi škrcení. Čerpadlo má keramická kluzná ložiska, rotor je
>> ponořený v čerpané vodě, přepínají se odbočky na vinutí, a regulece
>> je jen velikostí skluzu. Při ještě větším skluzu než je ten nejnižší
>> stupeň se to už nemusí spolehlivě roztočit. Cirkulační čerpadla se na
>> malý průtok regulují periodickým vypínáním, to u kotle ale nelze.
>> Lubor
>> PS motor je dvoufázový s kondenzátorem, tak také by to šlo regulovat
>> vhodným mněničem frekvence (po vyhození toho kondenzátoru)
>>
>> Dne 4.12.2022 v 17:12 Petr Labaj napsal(a):
>>> Dobrý den.
>>>
>>> Zprovoznil jsem měření výkonu svého plynového kondenzačního kotle.
>>> Teploměry na topné a vratné vodě a měřič průtoku této vody.
>>>
>>> Výsledky se mi moc nelíbí, a chtěl bych je trochu poladit.
>>> Mám příliš malý rozdíl teploty topné a vratné vody (cca 41C a cca
>>> 36C, tedy rozdíl jen 5C).
>>> Je to podle mě způsobeno zbytečně velkým průtokem (cca 750 l/hod).
>>> Celkově to pak dává v teplé vodě výkon cca 4.4 kW.
>>> Kotel má max. výkon 14 kW.
>>>
>>> Oběhové čerpadlo bohužel není elektronické s BLDC motorem, ale
>>> klasické asynchronní.
>>> Jedu samozřejmě na nejnižší stupeň, kdy by měl být příkon 45W a
>>> průtok do nulové výšky cca 790 l/hod.
>>> Takže tomu ty naměřené výsledky docela dobře odpovídají.
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
Jindroush <jindroush na seznam.cz>
Další informace o konferenci Hw-list