Re[2]: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla

Vladimír newlad na centrum.cz
Neděle Prosinec 4 20:58:42 CET 2022


Jaký máte důvod ke zvýšení teplotního spádu? Při této velmi nízké 
teplotě je 5°C naprosto v pořádku, když zpomalíte proudění, bude rozdíl 
teplot vyšší, ale současně podstatně klesne výkon radiátoru. U těchto 
čerpadel je jediné rozumné řešení použití 1f měniče, ale ta investice 
nemá žádný význam. Čerpadla tohoto typu velmi dobře snáší snížení 
průtoku, jsou na to stavěná, a přiškrcením současně klesne i jeho 
příkon, takže i spotřeba se zmenší. Naopak, pokud tyhle čerpadla pracují 
bez protitlaku s maximálním průtokem, tak se musí trošku škrtit, aby 
nebyla přetížená
VN


------ Původní zpráva ------
Od "Lubor Otta" <butan na centrum.cz>
Komu hw-list na list.hw.cz
Datum 04.12.2022 19:27:47
Předmět Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla

>Jedno neelektronické čerpadlo jsem zkoumal, a jediné řešení pro vás je asi škrcení. Čerpadlo má keramická kluzná ložiska, rotor je ponořený v čerpané vodě, přepínají se odbočky na vinutí, a regulece je jen velikostí skluzu. Při ještě větším skluzu než je ten nejnižší stupeň se to už nemusí spolehlivě roztočit. Cirkulační čerpadla se na malý průtok regulují periodickým vypínáním, to u kotle ale nelze.
>Lubor
>PS motor je dvoufázový s kondenzátorem, tak také by to šlo regulovat vhodným mněničem frekvence (po vyhození toho kondenzátoru)
>
>Dne 4.12.2022 v 17:12 Petr Labaj napsal(a):
>>Dobrý den.
>>
>>Zprovoznil jsem měření výkonu svého plynového kondenzačního kotle.
>>Teploměry na topné a vratné vodě a měřič průtoku této vody.
>>
>>Výsledky se mi moc nelíbí, a chtěl bych je trochu poladit.
>>Mám příliš malý rozdíl teploty topné a vratné vody (cca 41C a cca 36C, tedy rozdíl jen 5C).
>>Je to podle mě způsobeno zbytečně velkým průtokem (cca 750 l/hod).
>>Celkově to pak dává v teplé vodě výkon cca 4.4 kW.
>>Kotel má max. výkon 14 kW.
>>
>>Oběhové čerpadlo bohužel není elektronické s BLDC motorem, ale klasické asynchronní.
>>Jedu samozřejmě na nejnižší stupeň, kdy by měl být příkon 45W a průtok do nulové výšky cca 790 l/hod.
>>Takže tomu ty naměřené výsledky docela dobře odpovídají.
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list