Diky za info, jeste to chovani proverim, normalni proces zapalovani jak 
si vybavuju probiha tak, ze se zapne ventilator, pak snizi otacky, pak 
zvysi a pak zapali. To bude mozna ten test manostatu?
Do chyby to jde asi v okamziku snizeni tech otacek, coz by odpovidalo 
tomu, ze nerozepne. Bez pripojeni do komina to kupodivu zapali bez 
problemu. Skrtici klapka na vystupu je, skoro naplno otevrena ale uz s 
ni nejde hnout, budu to muset prostriknout WDckem. Ventilator poslechove 
jede OK.
Oni pri instalaci tu vlozku do komina IMHO trosku poddimenzovali, komin 
je dlouhy a vim, ze to pri instalaci kotle menili za vetsi prumer ale 
nejak jsem postrehnul z komunikace, ze to stejne neni ono. Ale je to uz 
pres 10 let.

Dne 24.04.2022 v 19:00 Standa Palas napsal(a):
> Dobrý den.
>
> Většinou bývá problém ve ventilátoru. Špatná ložiska, nebo elektronika 
> ventilátoru. Manostat to taky může být. Často mívá mikrospínač v 
> manostatu přechodový odpor, nebo se unaví membrána která ho spíná. 
> Taky můžete mít problém s přístupem vzduchu do kotelny. Třeba ucpaná 
> mřížka na sání vzduchu do prostoru kotelny. Hlavně se ujistěte, že je 
> to opravdu tahle závada a ne něco jiného. Zkuste to třeba tak, že 
> sundáte obě hadičky které vadou k manostatu a pak by měl kotel po 
> spuštění ventilátoru okamžitě skočit do poruchy a měl by ukazat 
> stejnou poruchu jako se Vám tam objevuje. Pozor. Manostat na 
> ventilátoru je VELMI důležitý bezpečnostní prvek. Automatika kotle si 
> hlídá nejen sepnutí ale i to, že manostat skutečně vypne po vypnutí 
> ventilátoru. Kdyby tohle selhalo, tak máte z plynového kotle bombu.
> Takže opatrně. Jako neoprávněná osoba by jste se neměl do kotle ani 
> koukat natož v něm cokoli měnit.
>
> S.P.
>
> Dne 24.4.2022 v 18:13 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Privod vzduchu je z prostoru kolem kotle, je tam jen koleno a ridka 
>> mrizka, na sani problem nebude. Kotel jsem docela rozebral a 
>> spalovaci komora vypada cista. Zatim to uz pul dne pry jede, zahada. 
>> Nic krome rozebrani, slozeni a zahejbani konektorama (???) jsem s tim 
>> nedelal.
>>
>> Dne 24.04.2022 v 18:09 Vladimír napsal(a):
>>> Na kontrolu odtahu spalin je tam ještě termostat, když by se výfuk 
>>> ucpal, tak se zvýší teplota a půjde do poruchy.
>>> Nevím, co je v návodu, ale logicky když ventilátor nejede, tlaky 
>>> jsou -+ srovnané, při zapnutí se zvýší tlak na výfuku spalin a sníží 
>>> na sání, když dosáhne rozdíl těch 44 Pa, pak sepne kotel. Při 
>>> poklesu pod 36 Pa to vyhodnotí jako poruchu odtahu a kotel jde do 
>>> poruchy a vypne. Máte odtahové potrubí koaxiální nebo oddělené?
>>> VN
>>>
>>> ------ Původní zpráva ------
>>> Od "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
>>> Komu hw-list na list.hw.cz
>>> Datum 24.04.2022 17:53:25
>>> Předmět Re: [OT] zavada plyn. kotle Immergas Zeus 24kW
>>>
>>>> Hadicka je OK,  na jeden vyvod jsou pripojeny 2 hadicky - jedna 
>>>> kousek za ventilatorem, druha vede nejak k prirube, kam je 
>>>> pripojeny komin. Druhy vyvod  je bez hadicky, manostat je umisteny 
>>>> v komore, odkud je nasavan vzduch.
>>>> Ja mel teda za to, ze to naopak jde do poruchy, kdyz se prekroci 
>>>> tlak spalin a tlakovy rozdil je tey vyssi, proste s pripojenym 
>>>> kominem to neslo, kdyz jsem odtah do kominu sundal a nemelo to 
>>>> zadny odpor, jelo to OK.
>>>> Pokud to bude zlobit znovu, zkusim to promerit, jak a kdy to 
>>>> vlastne spina. Je fakt, ze chod ventilatoru to asi jinak nemuze 
>>>> poznat. Ale jak jsem psal, vadi vetsi odpor na vstupu vzduchu nebo 
>>>> na vystupu spalin. Je to i v navodu. Mozna na zacatku fouka vic, 
>>>> tam ceka sepnuti a pak min a tam ceka rozepnuti, ke kteremu nedojde?
>>>>
>>>> Dne 24.04.2022 v 17:42 Vladimír napsal(a):
>>>>> Je v tom jenom mikrospínač, tedy lze říci, že je výstup digitální 😀
>>>>> Zkontrolujte si ty dvě hadičky, jestli jsou správně nasazené a 
>>>>> dobře těsní, stačí malá nezeěsnost a může to zlobit.  Rozhodně to 
>>>>> nijak neobcházejte, hlídá to chod ventilátoru, až pokud jede a 
>>>>> sepne to, tak se začíná proces zapálení kotle. Poruchové je to 
>>>>> naprosto výjimečně, funkci si ověřte slabým fouknutím do hadičky 
>>>>> na výtlaku ventilátoru.
>>>>> VN
>>>>>
>>>>> ------ Původní zpráva ------
>>>>> Od "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
>>>>> Komu "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>>>>> Datum 24.04.2022 16:58:01
>>>>> Předmět [OT] zavada plyn. kotle Immergas Zeus 24kW
>>>>>
>>>>>> Dnes jsem resil u rodicu, signalizuje chybu manostatu. Je 
>>>>>> pravdepodobne, ze by se takova soucastka opravdu porouchala? (asi 
>>>>>> tohle IMMERGAS manostat odtahu 44 - 36Pa 1.012849 - Díly na kotle 
>>>>>> - dilynakotle.cz 
>>>>>> <https://www.dilynakotle.cz/immergas-manostat-odtahu-44-36pa_z290/> )
>>>>>>
>>>>>> Zejmena mne zajima, jestli to ma analogovy nebo digitalni 
>>>>>> vystup?  Hlavne to asi nemuzu moc zkoumat, protoze to dela i 
>>>>>> teplou vodu a zatim se vzdycky k funkci nejak donuti.
>>>>>>
>>>>>> Ono je to tak na hranici, vycistil jsem zase trubku do komina a 
>>>>>> pak to fungovalo, on ten komin ma vubec dost malou vlozku na ten 
>>>>>> vykon a byly s tim tusim problemy i v minulosti. Ale jinak to 
>>>>>> spolehlive chodilo az do dneska.
>>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> 
> 	Bez virů. www.avast.com 
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> 
>
>
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220424/876f0cb5/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list