Zpozdovaci rele se zalohovanym napajenim

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Pátek Říjen 22 20:10:52 CEST 2021


... a nebo úplně nejlépe vyřešit příčinu, tzn ať si daj dohromady to
ovládání, řídicí desku dieselagregátu ( výrobce )
Pokud je to někdo rozumný, je to otázka několika e-mailů, návštěvy a změny
FW..
Mě se to podařilo u jednoho zdroje s tzv. soft-startem. A šlo to hladce,
ani jsem to nečekal.


pá 22. 10. 2021 v 14:03 odesílatel jurp <jurp na volny.cz> napsal:

> Tak to uz je opravdu na miniPLC.
> Mrknete napr. na Eaton Easy E4. Ten ma radu na 12VDC.
>
> JURP
>
>
> Dne 22.10.2021 v 11:18 Petr Simek napsal(a):
> > On Sun, 17 Oct 2021, jurp wrote:
> >
> >> No a proc to rele nenapajet z baterie DA?
> >> Ja bych treba sahnul po tomhle:
> >>
> https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovladani-a-regulace/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/casova-rele/casova-rele-serie-zr5/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html
> >>
> >>
> >> Napajeni 12V ze startovaci baterky - prubnout zda se neresetne pri
> startovacim
> >> poklesu (je tam odolnost jen -10% Unap).
> >> Ale to pripadne poresi jedna Schotky+vetsi elyt.
> >> Vstupni hlidane napeti 230VAC oddelit "uzkym" rele (napr. Finder rady
> 34) a
> >> kontaktem spinat vstup S1 casovky.
> >
> > Dobry den
> >
> > dival jsem se na to, napajeni 12V je dobre, ale do instalace DA zasahovat
> > nebudeme, dala by se extra baterka se zdrojem.
> >
> > Akorat mi asi uplne nevyhovuji ty funkce. Ja bych potreboval neco
> > co prodlouzi startovaci impuls o nejake minuty (to neni problem
> > to umi kazde casove rele) ale pak tam jeste potrebuji po ukonceni
> > prodlouzeneho impulsu vlozit cas kdy to na impuls reagovat nebude,
> > neco jako tvrdou mezeru. A to uz je problem, dival jsem se i na
> > jina rele a tohle uz je prilis.
> >
> > Radit dve rele za sebe - jedno na OFF delay a za nej ON delay
> > mi nevyhovuje, protoze to mi zpozdi i ten prvni nabeh ktery
> > bych chtel okamzite.
> >
> > Zacinam mit pocit ze to bude asi chtit nejake PLC zalohovatelne
> > 12V AKU.
> >
> >
> >
> >
> *------------------------------------------------------------------------*
> > |                          Petr Simek   APS JU
> |
> > |                             psimek na jcu.cz
> |
> >
> *------------------------------------------------------------------------*
> >
> >>
> >> JURP
> >>
> >>
> >> Dne 17.10.2021 v 13:42 Petr Simek napsal(a):
> >>>
> >>> Dobry den
> >>>
> >>> shanim nejake zpozdovaci rele do rozvadece, ale potrebuji aby melo
> >>> zalohovane napajeni na par hodin az dni.
> >>>
> >>> V rozvadeci je rele ktere hlida kvalitu fazi a kdyz je v neporadku
> >>> tak kontakt spadne na NC a to spousti dieselagregat. Ridici deska DA
> >>> stoji za sproste slovo a kdyz dojde ke kratkemu obnoveni napajeni
> >>> tak se stane, ze to DA napred zastavi, vzapeti spusti a asi po dvou
> >>> minutach behu ho to odstavi do poruchy.
> >>>
> >>> Takze porebujeme neco co takovy stav poresi a prida do nahazovani DA
> >>> zpozdeni 30sec az minutu. Nicmene tenhle stav je treba odpocitavat
> >>> v modu bez napajeni a ani pri behu na DA tyhle obvody nemaji napajeni
> >>> takze tohle zpozdovaci rele by melo vydrzet fungovat bez napajeni
> >>> hodiny az dny.
> >>>
> >>>
> >>> Neznate neco takove hotoveho s beznymi atesty co maji veci co se
> >>> montuji do rozvadecu ?
> >>>
> >>>
> >>> Zdravim
>
> --
> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> _______________________________________________