<div dir="ltr">... a nebo úplně nejlépe vyřešit příčinu, tzn ať si daj dohromady to ovládání, řídicí desku dieselagregátu ( výrobce ) <div>Pokud je to někdo rozumný, je to otázka několika e-mailů, návštěvy a změny FW..</div><div>Mě se to podařilo u jednoho zdroje s tzv. soft-startem. A šlo to hladce, ani jsem to nečekal.</div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 22. 10. 2021 v 14:03 odesílatel jurp <<a href="mailto:jurp@volny.cz">jurp@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Tak to uz je opravdu na miniPLC.<br>
Mrknete napr. na Eaton Easy E4. Ten ma radu na 12VDC.<br>
<br>
JURP<br>
<br>
<br>
Dne 22.10.2021 v 11:18 Petr Simek napsal(a):<br>
> On Sun, 17 Oct 2021, jurp wrote:<br>
> <br>
>> No a proc to rele nenapajet z baterie DA?<br>
>> Ja bych treba sahnul po tomhle:<br>
>> <a href="https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovladani-a-regulace/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/casova-rele/casova-rele-serie-zr5/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovladani-a-regulace/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/casova-rele/casova-rele-serie-zr5/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html</a> <br>
>><br>
>><br>
>> Napajeni 12V ze startovaci baterky - prubnout zda se neresetne pri startovacim<br>
>> poklesu (je tam odolnost jen -10% Unap).<br>
>> Ale to pripadne poresi jedna Schotky+vetsi elyt.<br>
>> Vstupni hlidane napeti 230VAC oddelit "uzkym" rele (napr. Finder rady 34) a<br>
>> kontaktem spinat vstup S1 casovky.<br>
> <br>
> Dobry den<br>
> <br>
> dival jsem se na to, napajeni 12V je dobre, ale do instalace DA zasahovat<br>
> nebudeme, dala by se extra baterka se zdrojem.<br>
> <br>
> Akorat mi asi uplne nevyhovuji ty funkce. Ja bych potreboval neco<br>
> co prodlouzi startovaci impuls o nejake minuty (to neni problem<br>
> to umi kazde casove rele) ale pak tam jeste potrebuji po ukonceni<br>
> prodlouzeneho impulsu vlozit cas kdy to na impuls reagovat nebude,<br>
> neco jako tvrdou mezeru. A to uz je problem, dival jsem se i na<br>
> jina rele a tohle uz je prilis.<br>
> <br>
> Radit dve rele za sebe - jedno na OFF delay a za nej ON delay<br>
> mi nevyhovuje, protoze to mi zpozdi i ten prvni nabeh ktery<br>
> bych chtel okamzite.<br>
> <br>
> Zacinam mit pocit ze to bude asi chtit nejake PLC zalohovatelne<br>
> 12V AKU.<br>
> <br>
> <br>
> <br>
> *------------------------------------------------------------------------*<br>
> |                          Petr Simek   APS JU                           |<br>
> |                             <a href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank">psimek@jcu.cz</a>                              |<br>
> *------------------------------------------------------------------------*<br>
> <br>
>><br>
>> JURP<br>
>><br>
>><br>
>> Dne 17.10.2021 v 13:42 Petr Simek napsal(a):<br>
>>><br>
>>> Dobry den<br>
>>><br>
>>> shanim nejake zpozdovaci rele do rozvadece, ale potrebuji aby melo<br>
>>> zalohovane napajeni na par hodin az dni.<br>
>>><br>
>>> V rozvadeci je rele ktere hlida kvalitu fazi a kdyz je v neporadku<br>
>>> tak kontakt spadne na NC a to spousti dieselagregat. Ridici deska DA<br>
>>> stoji za sproste slovo a kdyz dojde ke kratkemu obnoveni napajeni<br>
>>> tak se stane, ze to DA napred zastavi, vzapeti spusti a asi po dvou<br>
>>> minutach behu ho to odstavi do poruchy.<br>
>>><br>
>>> Takze porebujeme neco co takovy stav poresi a prida do nahazovani DA<br>
>>> zpozdeni 30sec az minutu. Nicmene tenhle stav je treba odpocitavat<br>
>>> v modu bez napajeni a ani pri behu na DA tyhle obvody nemaji napajeni<br>
>>> takze tohle zpozdovaci rele by melo vydrzet fungovat bez napajeni<br>
>>> hodiny az dny.<br>
>>><br>
>>><br>
>>> Neznate neco takove hotoveho s beznymi atesty co maji veci co se<br>
>>> montuji do rozvadecu ?<br>
>>><br>
>>><br>
>>> Zdravim<br>
<br>
-- <br>
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.<br>
<a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.avast.com/antivirus</a><br>
<br>