Zpozdovaci rele se zalohovanym napajenim

jurp jurp na volny.cz
Pátek Říjen 22 14:03:19 CEST 2021


Tak to uz je opravdu na miniPLC.
Mrknete napr. na Eaton Easy E4. Ten ma radu na 12VDC.

JURP


Dne 22.10.2021 v 11:18 Petr Simek napsal(a):
> On Sun, 17 Oct 2021, jurp wrote:
> 
>> No a proc to rele nenapajet z baterie DA?
>> Ja bych treba sahnul po tomhle:
>> https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovladani-a-regulace/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/casova-rele/casova-rele-serie-zr5/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html 
>>
>>
>> Napajeni 12V ze startovaci baterky - prubnout zda se neresetne pri startovacim
>> poklesu (je tam odolnost jen -10% Unap).
>> Ale to pripadne poresi jedna Schotky+vetsi elyt.
>> Vstupni hlidane napeti 230VAC oddelit "uzkym" rele (napr. Finder rady 34) a
>> kontaktem spinat vstup S1 casovky.
> 
> Dobry den
> 
> dival jsem se na to, napajeni 12V je dobre, ale do instalace DA zasahovat
> nebudeme, dala by se extra baterka se zdrojem.
> 
> Akorat mi asi uplne nevyhovuji ty funkce. Ja bych potreboval neco
> co prodlouzi startovaci impuls o nejake minuty (to neni problem
> to umi kazde casove rele) ale pak tam jeste potrebuji po ukonceni
> prodlouzeneho impulsu vlozit cas kdy to na impuls reagovat nebude,
> neco jako tvrdou mezeru. A to uz je problem, dival jsem se i na
> jina rele a tohle uz je prilis.
> 
> Radit dve rele za sebe - jedno na OFF delay a za nej ON delay
> mi nevyhovuje, protoze to mi zpozdi i ten prvni nabeh ktery
> bych chtel okamzite.
> 
> Zacinam mit pocit ze to bude asi chtit nejake PLC zalohovatelne
> 12V AKU.
> 
> 
> 
> *------------------------------------------------------------------------*
> |                          Petr Simek   APS JU                           |
> |                             psimek na jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*
> 
>>
>> JURP
>>
>>
>> Dne 17.10.2021 v 13:42 Petr Simek napsal(a):
>>>
>>> Dobry den
>>>
>>> shanim nejake zpozdovaci rele do rozvadece, ale potrebuji aby melo
>>> zalohovane napajeni na par hodin az dni.
>>>
>>> V rozvadeci je rele ktere hlida kvalitu fazi a kdyz je v neporadku
>>> tak kontakt spadne na NC a to spousti dieselagregat. Ridici deska DA
>>> stoji za sproste slovo a kdyz dojde ke kratkemu obnoveni napajeni
>>> tak se stane, ze to DA napred zastavi, vzapeti spusti a asi po dvou
>>> minutach behu ho to odstavi do poruchy.
>>>
>>> Takze porebujeme neco co takovy stav poresi a prida do nahazovani DA
>>> zpozdeni 30sec az minutu. Nicmene tenhle stav je treba odpocitavat
>>> v modu bez napajeni a ani pri behu na DA tyhle obvody nemaji napajeni
>>> takze tohle zpozdovaci rele by melo vydrzet fungovat bez napajeni
>>> hodiny az dny.
>>>
>>>
>>> Neznate neco takove hotoveho s beznymi atesty co maji veci co se
>>> montuji do rozvadecu ?
>>>
>>>
>>> Zdravim

-- 
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus



Další informace o konferenci Hw-list