Zpozdovaci rele se zalohovanym napajenim

Petr Simek psimek na jcu.cz
Pátek Říjen 22 11:18:48 CEST 2021


On Sun, 17 Oct 2021, jurp wrote:

> No a proc to rele nenapajet z baterie DA?
> Ja bych treba sahnul po tomhle:
> https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovladani-a-regulace/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/casova-rele/casova-rele-serie-zr5/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html
>
> Napajeni 12V ze startovaci baterky - prubnout zda se neresetne pri 
> startovacim
> poklesu (je tam odolnost jen -10% Unap).
> Ale to pripadne poresi jedna Schotky+vetsi elyt.
> Vstupni hlidane napeti 230VAC oddelit "uzkym" rele (napr. Finder rady 34) a
> kontaktem spinat vstup S1 casovky.

Dobry den

dival jsem se na to, napajeni 12V je dobre, ale do instalace DA zasahovat
nebudeme, dala by se extra baterka se zdrojem.

Akorat mi asi uplne nevyhovuji ty funkce. Ja bych potreboval neco
co prodlouzi startovaci impuls o nejake minuty (to neni problem
to umi kazde casove rele) ale pak tam jeste potrebuji po ukonceni
prodlouzeneho impulsu vlozit cas kdy to na impuls reagovat nebude,
neco jako tvrdou mezeru. A to uz je problem, dival jsem se i na
jina rele a tohle uz je prilis.

Radit dve rele za sebe - jedno na OFF delay a za nej ON delay
mi nevyhovuje, protoze to mi zpozdi i ten prvni nabeh ktery
bych chtel okamzite.

Zacinam mit pocit ze to bude asi chtit nejake PLC zalohovatelne
12V AKU.



*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*

>
> JURP
>
>
> Dne 17.10.2021 v 13:42 Petr Simek napsal(a):
>> 
>> Dobry den
>> 
>> shanim nejake zpozdovaci rele do rozvadece, ale potrebuji aby melo
>> zalohovane napajeni na par hodin az dni.
>> 
>> V rozvadeci je rele ktere hlida kvalitu fazi a kdyz je v neporadku
>> tak kontakt spadne na NC a to spousti dieselagregat. Ridici deska DA
>> stoji za sproste slovo a kdyz dojde ke kratkemu obnoveni napajeni
>> tak se stane, ze to DA napred zastavi, vzapeti spusti a asi po dvou
>> minutach behu ho to odstavi do poruchy.
>> 
>> Takze porebujeme neco co takovy stav poresi a prida do nahazovani DA
>> zpozdeni 30sec az minutu. Nicmene tenhle stav je treba odpocitavat
>> v modu bez napajeni a ani pri behu na DA tyhle obvody nemaji napajeni
>> takze tohle zpozdovaci rele by melo vydrzet fungovat bez napajeni
>> hodiny az dny.
>> 
>> 
>> Neznate neco takove hotoveho s beznymi atesty co maji veci co se
>> montuji do rozvadecu ?
>> 
>> 
>> Zdravim