Zpozdovaci rele se zalohovanym napajenim
jurp
jurp na volny.cz
Neděle Říjen 17 15:51:03 CEST 2021
No a proc to rele nenapajet z baterie DA?
Ja bych treba sahnul po tomhle:
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovladani-a-regulace/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/casova-rele/casova-rele-serie-zr5/casove-rele-multifunkcni-12-240vac-dc-1p-zr5mf011.html
Napajeni 12V ze startovaci baterky - prubnout zda se neresetne pri startovacim
poklesu (je tam odolnost jen -10% Unap).
Ale to pripadne poresi jedna Schotky+vetsi elyt.
Vstupni hlidane napeti 230VAC oddelit "uzkym" rele (napr. Finder rady 34) a
kontaktem spinat vstup S1 casovky.
JURP
Dne 17.10.2021 v 13:42 Petr Simek napsal(a):
>
> Dobry den
>
> shanim nejake zpozdovaci rele do rozvadece, ale potrebuji aby melo
> zalohovane napajeni na par hodin az dni.
>
> V rozvadeci je rele ktere hlida kvalitu fazi a kdyz je v neporadku
> tak kontakt spadne na NC a to spousti dieselagregat. Ridici deska DA
> stoji za sproste slovo a kdyz dojde ke kratkemu obnoveni napajeni
> tak se stane, ze to DA napred zastavi, vzapeti spusti a asi po dvou
> minutach behu ho to odstavi do poruchy.
>
> Takze porebujeme neco co takovy stav poresi a prida do nahazovani DA
> zpozdeni 30sec az minutu. Nicmene tenhle stav je treba odpocitavat
> v modu bez napajeni a ani pri behu na DA tyhle obvody nemaji napajeni
> takze tohle zpozdovaci rele by melo vydrzet fungovat bez napajeni
> hodiny az dny.
>
>
> Neznate neco takove hotoveho s beznymi atesty co maji veci co se
> montuji do rozvadecu ?
>
>
> Zdravim
Další informace o konferenci Hw-list