RE: elektrizující rybníček

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Úterý Říjen 19 12:02:22 CEST 2021


DD, zopakoval bych mereni na nejblizsim objektu (asi domek). Nebylo by prekvapive, kdyby mezi PE a zemnim potencialem bylo napeti. Na jednom starsim dome jsem takto nameril desitky voltu a proud proti zatlucenemu ocelovemu koliku jednotky Amper. Zaver pak je, ze objekt (asi domek) meni gradient potencialu v okoli. Byva to zpusobeno sekvenci problemu, ve vyse uvedenem pripade nevyvazenosti site a propojenim stredu soustavy s ochranym vodicem. Asi je mozne predpokladat, ze v novych instalacich to tak nebude (az na vyjimky, jako je napriklad zahradka v blizkosti kolejiste tramvaje/vlaku). Pokud hledate nejakou rozumnou odpoved, "ekologickym" resenim je prejit na izolovanou soustavu, nejlepe s nizkym napetim (SELV). Pekny den, JM

-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Zapadlo
Sent: Tuesday, October 19, 2021 11:07 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: elektrizující rybníček

Zdravím,

přimotal jsem se k takové zvláštní situaci. Kamarádka má udělané na 
zahradě jezírko - vybagrovaná jáma a v ní položená tlustá plastová 
folie.  Jezírko je členité - kromě přibližně čtvercové hlubší části je v 
jednom rohu této čtvercové části připojena menší část kde je čerpadlo, 
které tlačí vodu do "potůčku" který přitéká do protilehlého rohu.

Onehdá mi říkala, že měla malý škrábanec na prstě a když byla v té 
hlubší části, kde plave a šáhla do prostoru kde je čerpadlo, tak cítila 
v místě rány lehké mravenčení. Podotýkám, že vyrobila vlastně "krokové 
napětí" - nohama byla ve vodě a rukou šáhla do té samé vody asi o metr dále.

Vzal jsem multimetr, na měřící šňůry přidělal asi 30cm holého měděného 
drátu a strčil do míst kde stála a měla ruku. Multimetr ukázal cca 0,2V 
a teklo tam asi 200uA - střídavých. Na stejnosměrném rozsahu multimetr 
prakticky nic neukázal.

když jsem přitáhl prodlužku (ze zásuvky končící ve stejném rozvaděči 
jako čerpadlo)  a měřil drát ve vodě proti kolíku, tak tam teklo asi 3mA 
- to už se mi zdá docela dost.  Čerpadlo jsem vypnul proudovým chráničem 
(odpojí i modrý), ale proud zůstal stejný. čerpadlo je plastové a není 
zřejmé jestli nulák je v něm někde na něco připojen. Nicméně i kdyby 
nulák vedl vodivě do vody, tak jsem to měřil vůči stejnému nuláku v 
nejbližším rozvaděči.

Vodav jezírku je vlastně izolována vůči zemi plastovou folií  - bude tam 
nezanedbatelná kapacita, přece jen plocha je značně velká a i když 
dielektrikum není úplně tenké.

Žádné další elektrické zařízení tam nejsou.

Napadá někoho kde by se tam mohl brát takový velký proud (teĎ myslím 
voda vůči nuláku).?

Je nutno vodu v jezírku nějak "uzemnit"?

Jak případně ověřit bezpečnost  - z toho mám největší obavy


Díky

Petr

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list