Re: OT: Plyn nebo tepelné čerpadlo?
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pátek Říjen 8 21:46:36 CEST 2021
Díky za tipy.
Do spalovací komory jsem díval myslím loni, a bylo tam čisto.
Jestli něco nekape nebo nesmrdí samozřejmě kontroluju.
Ale do sifónu na kondenzát mě nenapadlo se podívat. To zkouknu.
PL
********************
Dne 8.10.2021 v 21:33 Petr Zapadlo napsal(a):
> Předchozí kotel - kondenzační stojatý Dakon jsem si servisoval sám,
> asi jednou za 2 roky. Pokaždé když jsem otevřel spalovací komoru, tak
> jsem z ní vymetl plnou hrst sazí a bordela. Když jsem na to ze začátku
> kašlal, tak byla komora skoro z půlky plná. To je to gró činnosti.
> TeĎ co mi chodí plynař, tak ještě čistí sifon na kondezát, zkontroluje
> ionizační a zapalovací elektrodu, podívá se jestli někde něco nekape.
> Zkontroluje únik plynu. A nakonec změří a teĎ nevím přesně, asi CO ve
> spalinách - jestli směšovací ventil správně míchá vzduch s plynem.
> Taky ověří a případně dofoukne expanzní nádoby.
>
> U starého Dakonu jsem se to snažil dělat sám, ale odkládal jsem to a
> zapomínal. Pak se třeba stalo, že kotel nechtěl zapálit, protože se
> upálila zapalovací elektroda - kdybych se do toho kotle mrknul dřív,
> tak bych na to přišel a nemusel jsem to shánět v době kdy zrovna
> pekelně mrzlo.
>
> Asi mi to teď stojí za to, chlap se vždycky ozve jednou za rok , když
> má cestu má cestu k nám do vesnice a udělá těch kotlů více. nemusím na
> to myslet
>
> Petr