[OT] instalace bojleru (atp.) vs zaruka

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Květen 14 21:46:06 CEST 2021


Já jsem to tak udělal. Zpětný ventil na přívodu bojleru jsem zrušil.
Takže mi stačí v celém systému jedna expanzka. Ta pořeší jednak rázy v 
trubkách při zavírání vody pákovými bateriemi, druhak i kolísání teploty 
vody.
Hned na vstupu do baráku pak mám redukčák, nastavený na necelé 3 bary. 
Takže všechny rozvody jsou jako v bavlnce - nízký tlak a žádné rázy.
Průběh tlaku oproti systému bez expanzky naprosto neporovnatelně hladký. 
Napřed jsem namontoval měřáky, a teprve až pak expanzku. Když tam byly 
jen ty měřáky, tak každé zavření baterie z vysokého průtoku znamenalo, 
že manometr vyfackoval doraz.

Na trubkách (voda i topení) mám manometry (budík pro přímé čtení + čidlo 
do domácí automatizace).
K tomu průběžné měření spotřeby (u vody) a průtoku (u topení).
Takže jakýkoli problém zjistím rychle.

Jako obvykle jsem jsem začal být chytrý až po boji. Když jsem před 16 
lety barák dodělal, tak po půl roce mi praskla pancéřová hadice u 
přívodu k baterii umývadla.
Bylo to v tehdy ještě nepoužívaném patře, takže mi tam na zem natekly 3 
kubíky vody.

PL

***********************

Dne 14.5.2021 v 11:55 Vláďa Anděl napsal(a):
> A nebo tam zpětný ventil nedávat? Pamatuju, když u rodičů někdy v roce 
> 1970 instalatér montoval bojler, říkal že v sedle zpětného ventilu 
> udělal zářez, aby s tím odkapáváním nebyly problémy. Ono když to 
> nekape, asi se tam ani nebude usazovat vodní kámen. A že by se teplá 
> voda dostávala zpátky do trubek? No asi se daleko nedostane a nevím, 
> že by s tím u našich někdy byly problémy.
> Já mám doma jiný problém. V instalatérské prodejně mi doporučili 
> redukční ventil na tlak vody, redukuje to na 3 bary a měl by tím 
> prodloužit životnost trubek. Nojo, jenže bojler má přetlakový ventil 
> na 6 barů, takže tam dochází k neustálým změnám tlaku mezi 3 a 6 barů. 
> Myslím že to není dobré ani pro bojler, ani pro trubky.
> Ten přetlakový ventil mi odešel za 4 roky provozu, máme tady agresivní 
> vodu. V mosazi se vyžrala dírka a teklo to do odpadu. Nevím jak 
> dlouho, kolik budu platit za vodu :-( Prý je to častá závada. Dcera 
> měla v bytě v Praze ležatý bojler ve stropě, nebyla šance tohle 
> kontrolovat a přišlo se na to nějak náhodou. Za vodu platila asi 35000 
> Kč. Takže někdy tu trubičku musím předělat tak, aby bylo slyšet, že to 
> tam teče.
> Anděl
>
> Dne 14.05.2021 v 10:27 Dodo Racek napsal(a):
>> Pretlak ventil byva 6.3 bar, ale... ak je tvrda voda a nie je 
>> expanzka, tak na vystupe z pretlak ventilu sa postupne z 
>> vykvapkavanej vody usadza vodny kamen, ktory po case upcha vystup 
>> pretlakoveho ventilu celkom... tesny "stuplik" vodneho kamena za 
>> pretlakovym ventilom technicky vyradi pretlakovy ventil a system sa 
>> sprava ako bez neho.
>>
>> Kto si to pravidelne kontroluje a cisti ?
>> Kto si pravidelne rucne pootvori ptetlak ventil, ci nie je prilepeny? 
>> Na kureni, na TUV...
>>
>> Pri zapojenej expanzke problem s vodnym kamenom za ventilom nebyva, 
>> ale moze nasadat vnutri na ventil tak, ze sa neotvori (zostane zalepeny).
>>
>> Pred casom sme riesili:
>> Kto si pravidelne testuje kazdy prudovy chranic tlacitkom podla 
>> dokumentacie vyrobcu?
>>
>> Co sa tyka bezpecnosti (cohokolvek), argumet "Este som nevidel..." je 
>> dost mimo...
>>
>> Mam dost rokov, videl som vselico, ale stale ma dokaze prekvapit aj 
>> technika a castejsie nepochopitelna ludska hlupost.
>>
>> Napr. Udrzbar, ktory preventivne preklemovaval vsetky BEZPECNOSTNE 
>> termostaty na bojleroch a el. vykurovacich telesach, ku ktorym sa 
>> dostal, lebo "Robia len problemy..."
>>
>> Po 1/2hod hadania sa a vysvetlovania ze ked zareaguje bezpecnostny 
>> prvok, tak problem je v standardnej regulacii a treba ho odstranit 
>> tam...  som to vzdal...
>> Nikdy by som nepodpisal (akukolvek) reviziu na objekty, v ktorych 
>> robil ten clovek udrzbara.
>> Nastastie byvam 100km inde, aj ked v kazdom mieste moze byt "odbornik 
>> s 30 rocnou praxou".
>>
>> Dodo
>>
>> Dňa pi 14. 5. 2021, 9:43 Martin Záruba <swz na volny.cz 
>> <mailto:swz na volny.cz>> napísal(a):
>>
>>     To co je v článku je teda dost zvláštní. Dovedu si jasně představit
>>     takto sprasenou elektroinstalaci, ale bojler musí mít přetlakový
>>     ventil,
>>     obvykle na cca 6barů, což by i starý bojler velmi pravděpodobně
>>     vydržel.
>>     Ventil by chrlil páru, až už by nebylo co chrlit, tak by se těleso
>>     přepálilo. Nebo by nakonec nějaký nadřazený jistič přece jen
>>     vyrazilo. A
>>     i kdyby byl přetlakový ventil vadný, (nikdy jsem jej vadný
>>     neviděl) tlak
>>     by dostoupil nějakých 12 až 15 barů, což by bojler pravděpodobně
>>     ustál
>>     taky, ale neustála by to expanzní nádoba. Její prasknutí by ovšem
>>     nemohlo způsobit takovou katastrofu.
>>
>>     Martin Záruba
>>
>>     Dne 13.5.2021 v 20:31 Dodo Racek napsal(a):
>>     > Tiez som si doma instaloval Drazicky OKC NTRR300 sam.
>>     >
>>     > Ale clovek musi vediet co robi,  aby to neskoncilo napriklad takto:
>>     >
>>     >
>>     http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866
>>     <http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866>
>>
>>     >
>>     <http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866
>>     <http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866>>
>>     >
>>     > Ak sa nemylim, tak v tomto pripade po obhliadke statikom musela
>>     byt
>>     > budova hotela  zburana.
>>     >
>>     > Takychto podobnych pribehov vygooglite viacej...
>>     >
>>     > Aj na strane "bezpecnej vody" to nie su len 2 rurky, ale spatny
>>     > ventil na privode studenej,  aby sa z bojlera TUV roztaznostou
>>     > nedostavala do ruriek studenej (pitnej) a zaroven pretlakovy
>>     ventil,
>>     > aby pri zohrievani mohol uniknut pretlak,  pripadne + expanzka,
>>     aby z
>>     > pretlakoveho ventilu stale nekvapkalo.
>>     > A pravidla o tom, kde moze a kde nesmie byt umiestneny akykolvek
>>     > ventil... atd.
>>     > Pri nestlacitelnosti vody vie tepelna roztaznost urobit celkom
>>     velke
>>     > navysenie tlaku.
>>     >
>>     > Dodo
>>     >
>>     >
>>     >
>>     > Dňa št 13. 5. 2021, 18:25 Fanda Kopriva
>>     <info na elektronikavyvoj.cz <mailto:info na elektronikavyvoj.cz>
>>     > <mailto:info na elektronikavyvoj.cz
>>     <mailto:info na elektronikavyvoj.cz>>> napísal(a):
>>     >
>>     >     dobry den
>>     >     koupil jsem ten samy (ale ne u Alzy) a instaloval si ho sam.
>>     >     fungoval tyden a zacal vyhazovat pojistky - byl tam zkrat za
>>     >     regulatorem.
>>     >     Tak jsem sehnal mistniho chlapika, co mel drazice na starosti.
>>     >     Prijel druhy den a vyndal topne teleso a vycistil trubku v
>>     ktere
>>     >     je ulozene.
>>     >     Dopredu tusil co to bude - okuje zkratovala spiralu na trubku.
>>     >     Dokonce jsem nenasel ani zarucak a nebyl to problem.
>>     >     Opsal si vyrobni cislo a rekl ,ze si mame pro jistotu
>>     napsat o kopii.
>>     >     Takze zalezi asi na danem jedinci ,jak se k tomu postavi.
>>     >     Mne prekvapilo ,ze renomovany vyrobce ma takovy problem s
>>     technologii
>>     >     vyroby.
>>     >     fanda
>>     >
>>     >     Dne 13.05.2021 v 17:50 Jaroslav Buchta napsal(a):
>>     >     > Premyslim, ze bych vymenil bojler, koukam na tenhle
>>     >     > https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm
>>     <https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm>
>>     >     <https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm
>>     <https://www.alza.cz/drazice-okhe-160-d2411766.htm>>
>>     >     > Nas.ala me poznamka o ztrate zaruky pokud to nenamontuje
>>     >     instalater.
>>     >     > Samozrejme bych rad, aby to fungovalo a chci si to namontovat
>>     >     sam. Ma
>>     >     > na neco takoveho vyrobce/prodejce vubec narok, pokud by
>>     zavada
>>     >     nebyla
>>     >     > zjevne zpusobena montazi?
>>