Prudovy chranic

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Úterý Červenec 27 23:27:57 CEST 2021


Takže to bylo takovéto "nic jsme s tím nedělali a najednou to nefunguje"
nebo "jenom jsme přidali chránič, jinak nic...".

Vždycky musí člověk zapátrat v historii, co se tam ještě dělalo i když to
zdánlivě nemusí souviset :-)

P.K.

út 27. 7. 2021 v 21:28 odesílatel Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk> napsal:

> Tak zahada je vyriesena.
>
> Trvalo to asi 2 hodiny no cista magia.
>
> Vymenil som LED ziarovku za 60W “normalnu” a bum. Chranic vyletel zakazdym
>
> Zvlastne je, ze to zvladlo 3 led ziarovky kazdu v jednej izbe okrem tych
> LED pasikov.
>
> Pripisujem to aj tomu , ze led ziarovka nema sinusovy odber prudu ale len
> v case vrcholu ked sa dobija kondik za usmernovacom.
>
> Tak som odpojil vsetky N  a LED ziarovky svietia dalej J Chranic vypadava
> az pri 60W guli. Ale zrazu zacal vypadavat aj dalsi chranic na uplne inom
> okruhu. Asi sa ta zem
>
> pretiahla aj cez dalsi okruh. Skratka odpojil som aj vsetky PE a zacal
> hladat.
>
> Uz som sa chystal rozbit omietku na instalacnych krabicach (su zapustene
> pod nou)
>
> a v tom ma napadlo skontrolovat svetlo, ktore som namontoval dodatocne
> hodinu
>
> pred tym ako som odisiel na dovcu. A tu bol pes zakopany. Plechovy drziak
> ktory
>
> drzi lampu mal v sebe dieru tak ma napadlo ze ked pojdu kable cez  tu
> dieru tak
>
> nebudu olupovat omietku kable pri ohybani. Samozrejme ma napadlo ze norma
> hovori
>
> o priechodke ale ziadna nebola tak som ich napchal ze sa ledva zmestili a
> tu sa vytvoril
>
> spoj medzi PE a N. A to sposobilo nasledovnu ducharinu.
>
> Preto ked som zapojil chranice vsetko fungovalo a svetlo slo az ako
> posledne
>
> a pri navrate z dovolenky som uz v kuchyni nerozsvietil.
>
> Ake je z toho ponaucenie? Nevyhybaj sa priechodkam pre kable su na to
> urcene J
>
> Este mi manzelka spomenula ze nejde zasuvka v kuchyni ale to som nasiel
> hned,
>
> zle dotiahnuty spoj. Z toho tiez vyplyva, nerob veci narychlo pred
> dovolenkou, chladnicka  je dolezita vec.
>
>
>
> j.
>
>
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Zuffa Jan
> *Sent:* Tuesday, July 27, 2021 2:48 PM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* RE: Prudovy chranic
>
>
>
> Podozrenie by som mal keby ten zdroj mal aj PE
>
> ale je to obycajny adapter do zasuvky ktora je provizorne
>
> pripojena na svetelny okruh (len ten adapter nic ine)
>
> V zdrojoch naozaj byvaju kondenzatory pripojnene medzi L-PE a N-PE
>
> ale toto nie je ten pripad. Ale mozno ma chranic nejaku vadu a vadi
>
> aj ten filter v adapteri.
>
>
>
> j.
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Zdenek
> *Sent:* Tuesday, July 27, 2021 1:25 PM
> *To:* 'HW-news' <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* RE: Prudovy chranic
>
>
>
> Nám proudový chránič vyhazoval frekvenční měnič s filtrem na vstupu.
> Předpokládám, že podobný filtr bude na vstupu spínaného zdroje…
>
> Z.
>
>
>
> *From:* Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz
> <hw-list-bounces na list.hw.cz>] *On Behalf Of *Jirka Mww
> *Sent:* Tuesday, July 27, 2021 1:06 PM
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: Prudovy chranic
>
>
>
> Tohle jsem tady psal před rokem  - změřil bych, zda není někde jinde v
> domě svod mezi PE a N :
>
>
>
> Udělal jsem zajímavou zkušenost s proudovým chráničem.  Měl jsem v garáži
> provizorně připojený ovladač na vrata, tak že zásuvka visela na kabelu ze
> stropu.   Rozhodl jsem se, v rámci dodělávek detailů, tu zásuvku pevně
> přidělat na strop, jak to dodavatel vrat předepisuje.
>
> Vrata jsou samozřejmě přes 3F proudový chránič společně s ostatními
> normálními zásuvkami
>
> v garáži ale mají vlastní jistič.  Vypnul jsem jistič od vrat a normálními
> stranovými  skřípačkami ustřihl kabel  k té visící zásuvce.  Pak jsem do
> jiné normální zásuvky zapojil vrtačku, že budu vrtat do stropu díry pro
> hmoždinky. Vrtačka je plastová a nemá přívod ochranného vodiče.  Jakmile
> jsem vrtačku zapnul, vyletěl proudový chránič.  Myslel jsem, že mi vrtačka
> odešla a přinesl jsem jinou , chránič vyletěl taky.  Zkusil jsem obě
> vrtačky na jiném obvodu a tam obě normálně fungovaly.  Dost dlouhou jsem
> přemýšlel, co se asi mohlo stát, když ty vrtačky jsou obě  bez ochranného
> vodiče.  Pak jsem na to přišel :  Při přeštípnutí kabelu k té visící
> zásuvce se propojily ( asi jen lehce ) nulový a ochranný vodič (
> zelenožlutý a modrý ) a přestože byl jistič vrat vypnutý, stačilo toto
> spojení na vybavení společného 3F chrániče . Když jsem  kabel odizoloval a
> dráty oddálil, bylo po problému.
>
> Ta elektřina přináší pořád nějaká překvapení.
>
>
>
>
>
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------