RE: FTP kabel vs pøepìtí

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Neděle Leden 24 20:39:22 CET 2021


[preposielam]

Dobry vecer,

myslim, ze by sa mohlo hodit trochu pogooglovat nejake knizky z
oblasti elm. kompatibility. Take nejake vyrazy pre hladanie: Grounding
and Shielding alebo Cable shielding... A potom Vam do toho este pridu
vlastne skusenosti a zistite, ze tie RLCG a D su vcelku svine...

A.

>>>
Když uzemním oba konce, mùžu snadno vyrobit indukèní smyèku, do které
se naindukuje potenciálnì destruktivní proud. Anténa na jednom konci
uzemnìná je poøád uzemnìná anténa, sice na druhém konci bude na chvíli
víc, ale kromì trochu zajiskøení to už nic neudìlá (teda pokud je
proti tomu vìc do které se zajiskøilo chránìná).

Natvrdo uzavøená indukèní smyèka je vodivá celou dobu, což znamená, že
tam prochází velký proud, i když by už dávno indukované napìtí bylo
malé na to, aby cokoli dál dìlalo. A pak jsou ještì další související
jevy, jako že pøes PE lezou rušivé proudy ze spínaných zdrojù a když
jim udìlám cestu pøes stínìní mého kabelu, 


Obecnì tak v instalacích platí pravidlo, „co se rozdìlilo, už se nesmí
spojit, jinak se budeš divit“ a pøed jeho porušením je dobré velmi
peèlivì analyzovat, jestli je to opravdu tak dobrý nápad.

Obecnì nemám rád instalace se stínìnými kabely pøesnì proto, že
vznikají rùzná taková dilemata a èasto žádné øešení nelze oznaèit za
zaruèenì správné. Tzn. já bych tam to stínìní nedával.

PH

Od: Petr Labaj
Ale pokud to pøizemním jen na jednom konci a druhý nechám volný, tak z
toho udìlám 50m drátovou anténu.
Tak bych èekal, že tam toho nachytám víc, než na teoreticky jeden
obrovský závit vzduchové cívky.