RE: FTP kabel vs přepětí
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Sobota Leden 23 22:26:18 CET 2021
Já bych ty kabely z půdy svedl do nejlevnějšího switche někde na půli cesty a mezi něj a zbytek baráku dal přepěťovku. Teprve kabel co prošel přepěťovkou bych ved do racku. Náhradní levný switch uložit v bezpečné vzdálenosti:-)
Jinak teda u těch rozvodů je důležité, aby spolu s ostatními instalacemi netvořily smyčky s velkou plochou. Nejlépe tedy rozvádět spolu s rozvodem 230 V.
PH
Od: Jiri Foldyna
Dne 23.1.2021 v 15:27 Tomáš Koželuh napsal(a):
> Pro stíněnou kabeláž se prodávají speciální patch panely, ten je pak potřeba uzemnit. Případně pokud to bude switch - zařízení, tak je potřeba koupit switch, který jde uzemnit (nevím, jestli stačí zemnící kolík, asi by měl, ale rackový switche mají celkem běžně extra zemnící bod).
>
Dobrý večer,
mám v racku 2x24-portové patch panely Solarix, které mají zemnící
přípojku a jsou určené i pro stíněné keystony. Chápu správně, že mám
uzemnit ty FTP kabely jen v racku a v zásuvce je nechat neuzemněné?
Switch mám 48-portový TP-Link T1600G-52TS, na propojení s patch panelem
používám běžná 15cm patchcordy. To bych řekl, že uzemňovat nemá smysl.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210123/23432a25/attachment.html>