Re: FTP kabel vs přepětí

Petr Simek psimek na jcu.cz
Sobota Leden 23 22:04:38 CET 2021


On Sat, 23 Jan 2021, Jiri Foldyna wrote:

> přímého zásahu do domu) odešly prvky, které byly buď venku nebo 
> propojené s venkovním zařízením. V prvním roce to nedal domovní vrátný 
> (dveřní stanice na sloupku u branky, elektrický zámek - přepálené vinutí 
> na cívce elektromagnetu, rozbočovač a zdroj). Blesk udeřil sousedovi do 
> hromosvodu - u něj kromě pár poškozených tašek a zkrouceného svodu žádná 
> škoda.
> Vloni udeřil blesk do pole asi 500m daleko, to šel do kytek jen zdroj k 
> tomu vrátnému, zbytek zůstal OK.
> Podle všeho to vypadá, že co je schované za přepěťovkou nebo v domě, to 
> je v pořádku, co schovat rozumně nejde (to je ten blbý vrátný), to si to 
> odnese. No a teď se chystám natahat ty kabely na půdu, tak to řeším. Mám


Ten vratny je galvanicky oddelen od zeme (vcetne zamku) nebo je tam
nejake spojeni ? Vetsinou tyhle veci nici rozdil zemnich potencionalu,
pri blesku to muzou byt stovky voltu a to vydrzi maloktere slaboproude
zarizeni. V baraku kde je dobre udelana elektrika a bleskosvod to
problem nebude, jedine ze by trisklo primo do nej.